chen-chi-wei 发表于 2023-5-23 10:02:26

地下车库柱子开槽暗敷管线

原地下车库应急疏散只是标志设计为吊装,甲方想改为柱子上壁装暗敷,敷设管线在柱子上开槽是否会破坏结构

jerknight 发表于 2023-5-23 10:12:21

肯定会有点影响至少要挖进去50mm

777777777 发表于 2023-5-23 10:30:09

要不结构同意 要不建筑增加面层,

树欲静而风不止 发表于 2023-5-23 10:55:43

暗敷,线路深度是30

xinxirong 发表于 2023-5-23 10:56:47

地下室倒塌的事故发生不少,三思!

忘流苏 发表于 2023-5-23 11:01:14

柱子保护层厚度才两三厘米,挖下去都能见到钢筋了

ShadowShinyui 发表于 2023-5-23 11:39:40

埋深得30起步搞不好碰钢筋了都
找结构

百家钱 发表于 2023-5-23 14:45:45

问结构 行不行就结构一句话

mofei0312 发表于 2023-5-23 15:01:12

为什么要改呢,如果不是之前说过吊装也没错,加设计费吗

dqaq 发表于 2023-5-23 15:04:44

既然是车库,明装也行啊。打承重墙的教训,还不够惨痛吗!

x01oct 发表于 2023-5-24 00:41:11

dqaq 发表于 2023-5-23 15:04
既然是车库,明装也行啊。打承重墙的教训,还不够惨痛吗!

甲方会有各种:“不好看” 的理由

cn39 发表于 2023-5-24 09:01:47

那就把柱子包起来吧。

D800-1~8 发表于 2023-5-24 13:28:45

甲方想改,那就让他和施工单位出方案,
装柱子上灯数量会增加、管子明装,把利弊告知甲方就行

吊装没什么问题,图集也有这种方式、并通过了图审。可以不同意更改

hastings 发表于 2023-5-24 14:22:40

除了交叉口我敢用吊挂的,其他我一律壁装,因为应急照明规范条文3.2.9.1.1和3.2.9.2.1。图集63页给的非交叉路口的吊挂指示灯也是那种向前向后的那种,我猜想,你用的肯定不是这种。

mofei0312 发表于 2023-5-24 15:15:33

是啊,可以不同意修改,也可以修改,要统计工作量,然后要改的话再考虑怎么动