账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8321|回复: 16

[求助] 地下车库柱子开槽暗敷管线

[复制链接]
     
发表于 2023-5-23 10:02:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原地下车库应急疏散只是标志设计为吊装,甲方想改为柱子上壁装暗敷,敷设管线在柱子上开槽是否会破坏结构
     
发表于 2023-5-23 10:12:21 | 显示全部楼层
肯定会有点影响  至少要挖进去50mm
     
发表于 2023-5-23 10:30:09 | 显示全部楼层
要不结构同意 要不建筑增加面层,
发表于 2023-5-23 10:55:43 | 显示全部楼层
暗敷,线路深度是30
     
发表于 2023-5-23 10:56:47 | 显示全部楼层
地下室倒塌的事故发生不少,三思!
     
发表于 2023-5-23 11:01:14 | 显示全部楼层
柱子保护层厚度才两三厘米,挖下去都能见到钢筋了
     
发表于 2023-5-23 11:39:40 | 显示全部楼层
埋深得30起步搞不好碰钢筋了都
找结构
     
发表于 2023-5-23 14:45:45 | 显示全部楼层
问结构 行不行就结构一句话
     
发表于 2023-5-23 15:01:12 | 显示全部楼层
为什么要改呢,如果不是之前说过吊装也没错,加设计费吗
     
发表于 2023-5-23 15:04:44 | 显示全部楼层
既然是车库,明装也行啊。打承重墙的教训,还不够惨痛吗!
     
发表于 2023-5-24 00:41:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-23 15:04
既然是车库,明装也行啊。打承重墙的教训,还不够惨痛吗!

甲方会有各种:“不好看” 的理由
     
发表于 2023-5-24 09:01:47 | 显示全部楼层
那就把柱子包起来吧。
     
发表于 2023-5-24 13:28:45 | 显示全部楼层
甲方想改,那就让他和施工单位出方案,
装柱子上灯数量会增加、管子明装,把利弊告知甲方就行

吊装没什么问题,图集也有这种方式、并通过了图审。可以不同意更改
     
发表于 2023-5-24 14:22:40 | 显示全部楼层
除了交叉口我敢用吊挂的,其他我一律壁装,因为应急照明规范条文3.2.9.1.1和3.2.9.2.1。图集63页给的非交叉路口的吊挂指示灯也是那种向前向后的那种,我猜想,你用的肯定不是这种。
     
发表于 2023-5-24 15:15:33 | 显示全部楼层
是啊,可以不同意修改,也可以修改,要统计工作量,然后要改的话再考虑怎么动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则