电源进线引入配电箱后相线进3P开关,PEN线先接PEN母排,再从PEN母排引出N母排。各输出回路的PE线由PEN母排 ...
如果该配电箱是该单体建筑总箱的话,该箱内的PEN母排需要重复接地吗?(这里的PEN母排其实就是本配电箱的PE母排) 挽歌 发表于 2023-5-30 16:57
如果该配电箱是该单体建筑总箱的话,该箱内的PEN母排需要重复接地吗?(这里的PEN母排其实就是本配电箱的 ...
该箱内的PEN母排需要重复接地。 PEN端子排的截面要求哪里有?
zhouke 发表于 2023-5-30 20:32
该箱内的PEN母排需要重复接地。
重复接地电阻按10Ω还是多少? 福喜喜 发表于 2024-8-10 12:57
PEN端子排的截面要求哪里有?
GB 50217/51348这些标准里都有的。 myface 发表于 2024-8-11 10:07
GB 50217/51348这些标准里都有的。
谢谢,这个TN-C转TN-C-S能否在户外转,重复接地电阻需要多大?后面配出TNS lhming 发表于 2023-5-30 11:25
未必,你看GB50024的图示就不是先接PE
GB50054条文要求,先PE排