a892516429 发表于 2023-5-17 16:42:07

请问TN-C-S是这样把PEN分开的吗?

请问TN-C-S是这样把PEN分开的吗?还是怎样把PEN分开的?

azbe 发表于 2023-5-17 16:49:44

应该是这样,PEN线不能分断

树欲静而风不止 发表于 2023-5-17 17:11:25

开关前就分开了

二点半太阳 发表于 2023-5-17 20:30:49

PEN首先接配电箱内PE,再分开成PE\N。图错了。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-18 09:19:42

开关开始做PE和N的区分

whitepigeon 发表于 2023-5-18 10:51:31

做成端子排挺好的,N和PE有平等的断线几率,不用去争论到底先接谁了{:1_420:}

记得规范还是哪里说要先分开N/PE再接断路器,但好在哪里呢?似乎3p的情况下是一样的

a892516429 发表于 2023-5-19 15:27:07

二点半太阳 发表于 2023-5-17 20:30
PEN首先接配电箱内PE,再分开成PE\N。图错了。

意思是PEN先接上PE母排将PEN分成PE和N再进入开关?

a892516429 发表于 2023-5-19 15:31:46

树欲静而风不止 发表于 2023-5-17 17:11
开关前就分开了

就是PEN先接上PE母排分开成PE和N然后N通过断路器,PE母排接上箱体外壳并重复接地?

a892516429 发表于 2023-5-19 15:33:17

whitepigeon 发表于 2023-5-18 10:51
做成端子排挺好的,N和PE有平等的断线几率,不用去争论到底先接谁了

记得规范还是哪里说要先分 ...

难道不是PE端子排?不然PE和N怎么分开?

xuxizhong 发表于 2023-5-19 15:52:49

你这个断PEN线了,强条。接地后引出N线再进开关。

树欲静而风不止 发表于 2023-5-19 16:36:42

a892516429 发表于 2023-5-19 15:31
就是PEN先接上PE母排分开成PE和N然后N通过断路器,PE母排接上箱体外壳并重复接地?

如果选用4P,N就进开关,否则不用

linlongj 发表于 2023-5-23 10:10:43

感觉你这个图不对

zhouke 发表于 2023-5-23 10:39:57

电源进线引入配电箱后相线进3P开关,PEN线先接PEN母排,再从PEN母排引出N母排。各输出回路的PE线由PEN母排引出,各输出回路的N线由N母排引出。

荣知事 发表于 2023-5-23 10:44:46

唯一不合适的就是接地极不能和大框相连接,要通过PEN母排直接接地。

lhming 发表于 2023-5-30 11:25:00

二点半太阳 发表于 2023-5-17 20:30
PEN首先接配电箱内PE,再分开成PE\N。图错了。

未必,你看GB50024的图示就不是先接PE