求教MNS抽屉柜内垂直母排和水平母排是怎么布置的?
各位老师好,求教MNS抽屉柜内垂直母排和水平母排是怎么布置的?有没有张直观的图可以看,我想在抽屉柜设置双切,不知道该如何设置。谢谢! 开关柜背后一个专门空间,上下贯通,主母线和垂直母线都布置在这个空间中。 主母线在这个背部空间中上、中、下布置都行。 dqaq 发表于 2023-5-17 08:45主母线在这个背部空间中上、中、下布置都行。
dqaq老师您好,由于自己不会画三维图,您看看我画这三视图,是正确的吗?
这个是人家厂家决定的,不关设计人员的事。 本帖最后由 dqaq 于 2023-5-17 09:38 编辑
它哪个垂直母线与水平插接是模块化设计,一整块板,既可遮挡,又留有插接槽。 dqaq 发表于 2023-5-17 09:36
它哪个垂直母线与水平插接是模块化设计,一整块板,既可遮挡,又留有插接槽。
老师您发的这几张图我也有,但是我一直不大理解。您发的图一中这几根铜排是垂直母排吗?我一直以为是水平母排。这么看图一左侧这个柜子,里面就一个用电设备,右边那个就是两个用电设备,我理解的对吗?但是这个图里面没有水平母排,我想不清楚它们是怎么连接的。
您的意思是我们只需要给出设计方案即可,至于如何实现由厂家来决定,如果厂家实现不了我们的设计方案,就会反馈给我们,沟通修改,是这样吗?谢谢您 轻云舟 发表于 2023-5-17 09:47
老师您发的这几张图我也有,但是我一直不大理解。您发的图一中这几根铜排是垂直母排吗?我一直以为是水平 ...
柜子背后的是水平母排,垂直母排就镶嵌在黑色的板子里面的,看剖面图里面有。板子上有标准化的插孔,每个回路(一个抽屉或间隔)都能通过插孔取电。你设计按厂家的方案号选就行。 本帖最后由 贾行家 于 2023-5-17 11:34 编辑
你自己画的那个差不多,但是是后出线结构的柜体,主母线在柜顶;你楼下发的图片是侧出线结构的柜体,主母线在柜子背面区域(就是他图上橘色那几条玩意)、左图是单层母线右图是双层母线,黑色多功能板那是垂直母线。 dqaq 发表于 2023-5-17 10:35
柜子背后的是水平母排,垂直母排就镶嵌在黑色的板子里面的,看剖面图里面有。板子上有标准化的插孔,每个 ...
好的老师,谢谢您,我再看看 本帖最后由 轻云舟 于 2023-5-17 14:54 编辑
贾行家 发表于 2023-5-17 11:32
你自己画的那个差不多,但是是后出线结构的柜体,主母线在柜顶;你楼下发的图片是侧出线结构的柜体,主母线 ...
谢谢您,贾老师。还想多问一下,为什么后出线主母线在柜顶、侧出线主母线在背面呢?还有为什么要设置双层母线呢?我很想知道它具体内部结构是啥样的 本帖最后由 贾行家 于 2023-5-18 10:06 编辑
轻云舟 发表于 2023-5-17 14:52
谢谢您,贾老师。还想多问一下,为什么后出线主母线在柜顶、侧出线主母线在背面呢?还有为什么要设置双层 ...
因为电缆室的位置不同,侧出线电缆室在前面抽屉单元空间的右侧,母线室可以布置在柜后区域,因此侧出线结构的柜体柜深较小(最小600)、柜宽较大(800、1000);后出线电缆室在柜后区域,母线室只能放柜顶了;因此后出线结构的柜体柜深较大(1000)、柜宽较小(600)。至于为什么这么设计柜体结构,这个就是柜子研发的事儿了,我作为使用者就不十分了解了。
至于双层母线,主接线形式有单母线和双母线啊,虽然咱们常见的都是单母线或单母线分段,但柜体结构要适应所有的应用啊。 贾行家 发表于 2023-5-18 10:03
因为电缆室的位置不同,侧出线电缆室在前面抽屉单元空间的右侧,母线室可以布置在柜后区域,因此侧出线结 ...
非常感谢您的悉心解答 这个问题不需要钻牛角尖,不同设备厂家、不同的装配工作做的形式都不一样。上各大视频网站多看下实物的视频,有些网站上有各型高低压开关设备的三维图可以直接下载下来看 采用二台框架断路器做为双电源切换的方案,上下为二台框架断路器