账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7318|回复: 15

[求助] 求教MNS抽屉柜内垂直母排和水平母排是怎么布置的?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-17 08:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,求教MNS抽屉柜内垂直母排和水平母排是怎么布置的?有没有张直观的图可以看,我想在抽屉柜设置双切,不知道该如何设置。谢谢!
     
发表于 2023-5-17 08:44:17 | 显示全部楼层
开关柜背后一个专门空间,上下贯通,主母线和垂直母线都布置在这个空间中。
     
发表于 2023-5-17 08:45:54 | 显示全部楼层
主母线在这个背部空间中上、中、下布置都行。
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:24:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-17 08:45
主母线在这个背部空间中上、中、下布置都行。

dqaq老师您好,由于自己不会画三维图,您看看我画这三视图,是正确的吗?
主视图.png
俯视图.png
侧视图.png
     
发表于 2023-5-17 09:33:40 | 显示全部楼层
这个是人家厂家决定的,不关设计人员的事。
     
发表于 2023-5-17 09:36:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-5-17 09:38 编辑

它哪个垂直母线与水平插接是模块化设计,一整块板,既可遮挡,又留有插接槽。
垂直母排2.png
垂直母排1.png
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:47:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-17 09:36
它哪个垂直母线与水平插接是模块化设计,一整块板,既可遮挡,又留有插接槽。

老师您发的这几张图我也有,但是我一直不大理解。您发的图一中这几根铜排是垂直母排吗?我一直以为是水平母排。这么看图一左侧这个柜子,里面就一个用电设备,右边那个就是两个用电设备,我理解的对吗?但是这个图里面没有水平母排,我想不清楚它们是怎么连接的。
您的意思是我们只需要给出设计方案即可,至于如何实现由厂家来决定,如果厂家实现不了我们的设计方案,就会反馈给我们,沟通修改,是这样吗?谢谢您
     
发表于 2023-5-17 10:35:29 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-17 09:47
老师您发的这几张图我也有,但是我一直不大理解。您发的图一中这几根铜排是垂直母排吗?我一直以为是水平 ...

柜子背后的是水平母排,垂直母排就镶嵌在黑色的板子里面的,看剖面图里面有。板子上有标准化的插孔,每个回路(一个抽屉或间隔)都能通过插孔取电。你设计按厂家的方案号选就行。
     
发表于 2023-5-17 11:32:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-17 11:34 编辑

你自己画的那个差不多,但是是后出线结构的柜体,主母线在柜顶;你楼下发的图片是侧出线结构的柜体,主母线在柜子背面区域(就是他图上橘色那几条玩意)、左图是单层母线右图是双层母线,黑色多功能板那是垂直母线。
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 14:41:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-17 10:35
柜子背后的是水平母排,垂直母排就镶嵌在黑色的板子里面的,看剖面图里面有。板子上有标准化的插孔,每个 ...

好的老师,谢谢您,我再看看
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 14:52:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-5-17 14:54 编辑
贾行家 发表于 2023-5-17 11:32
你自己画的那个差不多,但是是后出线结构的柜体,主母线在柜顶;你楼下发的图片是侧出线结构的柜体,主母线 ...

谢谢您,贾老师。还想多问一下,为什么后出线主母线在柜顶、侧出线主母线在背面呢?还有为什么要设置双层母线呢?我很想知道它具体内部结构是啥样的
     
发表于 2023-5-18 10:03:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-18 10:06 编辑
轻云舟 发表于 2023-5-17 14:52
谢谢您,贾老师。还想多问一下,为什么后出线主母线在柜顶、侧出线主母线在背面呢?还有为什么要设置双层 ...

因为电缆室的位置不同,侧出线电缆室在前面抽屉单元空间的右侧,母线室可以布置在柜后区域,因此侧出线结构的柜体柜深较小(最小600)、柜宽较大(800、1000);后出线电缆室在柜后区域,母线室只能放柜顶了;因此后出线结构的柜体柜深较大(1000)、柜宽较小(600)。至于为什么这么设计柜体结构,这个就是柜子研发的事儿了,我作为使用者就不十分了解了。

至于双层母线,主接线形式有单母线和双母线啊,虽然咱们常见的都是单母线或单母线分段,但柜体结构要适应所有的应用啊。
     
 楼主| 发表于 2023-5-18 11:49:37 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-18 10:03
因为电缆室的位置不同,侧出线电缆室在前面抽屉单元空间的右侧,母线室可以布置在柜后区域,因此侧出线结 ...

非常感谢您的悉心解答
     
发表于 2025-3-3 09:10:29 | 显示全部楼层
这个问题不需要钻牛角尖,不同设备厂家、不同的装配工作做的形式都不一样。上各大视频网站多看下实物的视频,有些网站上有各型高低压开关设备的三维图可以直接下载下来看
     
发表于 2025-3-3 15:14:11 | 显示全部楼层
采用二台框架断路器做为双电源切换的方案,上下为二台框架断路器
微信图片_20250303151142.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则