D800-1~8 发表于 2023-10-9 14:25:49

还要加一个漏保

没有漏保,加10个断路器、熔断器,都等于0

D800-1~8 发表于 2023-10-9 14:27:39

本帖最后由 D800-1~8 于 2023-10-9 14:31 编辑

cherish672 发表于 2023-10-9 13:58
遇到了相同的问题,看了一个图,也是断路器带漏保+熔断器。
虚线外面是单个路灯就地的保护,装在灯杆里面,现在流行单灯30mA漏保

图面上,
zigbee
光探测器
经纬仪
接触器一堆

炫酷


wangguichao66 发表于 2023-10-9 17:30:15

cherish672 发表于 2023-10-9 13:58
遇到了相同的问题,看了一个图,也是断路器带漏保+熔断器。

这个熔断器保护电缆的长度还是有问题。
图中32A熔断器保护25mm2yjhlv铝合金导线(电气参数接近于16mm2铜线),
按照配四P967中表11.2-5,最大允许长度442m,
截图中电缆长度标为780m。

另外没看到布灯间距、路宽等参数,
感觉灯具容量比常见道路设计值偏高(当然不排除道路特别宽等特殊情况)。

qiu!4455 发表于 2023-10-10 12:15:09

路灯专用箱式变压器一般在室外,把变压器高压侧保护接地和变压器中性点接地分开是有条件的,采用TN-S配电,用漏电断路器,应该也没问提。

星云雯华 发表于 2023-10-11 11:01:31

mark一下学习

chaoxy119 发表于 2023-10-16 14:15:28

dqaq 发表于 2023-5-17 17:56
是过负荷电流问题。熔断器有最小开断电流限制,之下的电流需要低断长延时脱扣器开断。严格点说,过负荷电 ...

路灯这类负载需要考虑过负荷吗?而且虽然熔断器的过负荷保护比断路器差些,也是有过负荷保护能力的。这种情况下是否可以不用断路器,仅采用熔断器呢?

dqaq 发表于 2023-10-16 15:30:01

本帖最后由 dqaq 于 2023-10-16 15:39 编辑

chaoxy119 发表于 2023-10-16 14:15
路灯这类负载需要考虑过负荷吗?而且虽然熔断器的过负荷保护比断路器差些,也是有过负荷保护能力的。这种 ...
过负荷保护是要开断的电路的。已经说了,熔断器有最小开断能力限制,最好的全范围型熔断器,最小开断电流也在熔断器额定电流的2~3倍之间。所以以熔断器额定电流计,200~300%以下的轻中度过负荷,熔断器无法有效开断,只能靠低断在长延时脱扣器配合下开断。由于线路允许载流量一般大于熔断器额定电流,所以对应的线路过负荷率要低一点。

chaoxy119 发表于 2023-10-16 17:34:08

dqaq 发表于 2023-10-16 15:30
过负荷保护是要开断的电路的。已经说了,熔断器有最小开断能力限制,最好的全范围型熔断器,最小开断电流 ...

我想表达的其实有两点:1、我认为灯具应该不会出现过负荷的情况。2、常用额定电流16~63A之间gG熔断器,约定动作电流是1.6In(1h),相应C型微断是动作电流是1.13~1.45倍之间(<1h)。过负荷保护是比熔断器要优一些,但是考虑到第1条,我认为直接用熔断器应该问题不大。

dqaq 发表于 2023-10-16 17:49:33

本帖最后由 dqaq 于 2023-10-16 17:51 编辑

chaoxy119 发表于 2023-10-16 17:34
我想表达的其实有两点:1、我认为灯具应该不会出现过负荷的情况。2、常用额定电流16~63A之间gG熔断器,约 ...
概念混淆了。熔断器的约定熔断/不熔断电流,是用于约束其保护特性分散性的,用于型式试验,都对应有约定时间。但这个时间与被保护线路的允许过载时间没有匹配关系,就像你举的例子,约定时间1h。线路过载160%时,允许运行时间肯定比1h小得多。所以不能将熔断器约定时间的约定熔断电流,当成有效保护的动作电流。

cherish672 发表于 2023-10-19 15:52:33

D800-1~8 发表于 2023-10-9 14:27
虚线外面是单个路灯就地的保护,装在灯杆里面,现在流行单灯30mA漏保

图面上,


没明白,如何单个路灯就地保护,如何装在灯杆里?这个是装在照明配电箱出线回路上的,每个出线回路上接很多灯了,而且这是32A的熔断器。

cherish672 发表于 2023-10-19 15:53:44

wangguichao66 发表于 2023-10-9 17:30
这个熔断器保护电缆的长度还是有问题。
图中32A熔断器保护25mm2yjhlv铝合金导线(电气参数接近于16mm2铜 ...

保护电缆,改回路上有断路器了啊,我和还要加上熔断器?

齐格斐 发表于 2023-10-20 10:34:33

两种可能:
1,抄图抄错了。
2,路灯是三相交替配电,断路器一跳就跳全相,用熔断器来做某种程度的选择性,防止路灯全黑。

cherish672 发表于 2023-10-21 08:10:12

今天看到一个说法,意思是,熔断器是每相装一个,这样出线单相故障时,只断开这一相,避免大面积停电,不知道是否正确,总感觉怪怪的。

azbe 发表于 2023-10-22 10:35:25

这个应该是为了提高短路电流保护灵敏度,因为通常路灯线路很长,短路电流小。熔断器的动作倍数比断路器要低一些。

loach2023 发表于 2023-10-23 08:25:36

没有留意过,看了下自己园区的好像都加了熔断器
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 路灯配电,为啥要同时设置断路器和熔断器?