发表于 2023-5-16 09:00:35
个人认为这个条文的核心应该是接地系统的可靠性。
条文的初衷是担忧不同材质连接处的电化学反应造成的后果,限定死接地极的材质并不可取,不同材质间采用热熔法连接同样可行。(不考虑土壤中其他腐蚀性因素的话)
至于两种方案的实施费用比较,需要施工单位权衡后决定。
cn39
发表于 2023-5-16 09:16:50
条文解释“接地装置中采用不同材料 时 ,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。可是建筑物基础都是钢筋,外接导体采用扁钢,应该都是同一种金属材料(钢),哪来的电化学腐蚀?反而外接导体采用铜质材料或不锈钢材料才会产生电化学腐蚀,真是难以理解。
dqaq
发表于 2023-5-16 09:29:08
cn39 发表于 2023-5-16 09:16
条文解释“接地装置中采用不同材料 时 ,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。可是建筑物基础都是钢筋, ...
看资料说,是因为土壤和混凝土不同,使得钢材在两种媒质中有1V左右的电位差。而铜或不锈钢在土壤中的电位,基本与钢材在混凝土中的电位相等,不会有电位差。
dqaq
发表于 2023-5-16 09:30:31
zlg518518 发表于 2023-5-16 09:00
个人认为这个条文的核心应该是接地系统的可靠性。
条文的初衷是担忧不同材质连接处的电化学反应造成的后果 ...
好像还不只是连接处的问题,是整个土壤中的扁钢都有加速腐蚀的可能。
zlg518518
发表于 2023-5-16 10:02:13
dqaq 发表于 2023-5-16 09:30
好像还不只是连接处的问题,是整个土壤中的扁钢都有加速腐蚀的可能。
土壤环境是根据土壤性质整体判断的,如果是原化工厂之类的污染土,当然需要耐腐蚀的接地材质。大多数情况下,设计使用周期内已经能够满足了,无需过度担心。
dqaq
发表于 2023-5-16 10:08:51
zlg518518 发表于 2023-5-16 10:02
土壤环境是根据土壤性质整体判断的,如果是原化工厂之类的污染土,当然需要耐腐蚀的接地材质。大多数情况 ...
不是说的土壤的化学腐蚀,是说土壤作为离子相、电极作为电子相所产生的电化学效应,电子交换伴生物质交换所产生的腐蚀。当然这个我也不怎么懂,就高中化学那点知识,还大部分都忘了。。。。。。
zlg518518
发表于 2023-5-16 10:13:25
dqaq 发表于 2023-5-16 10:08
不是说的土壤的化学腐蚀,是说土壤作为离子相、电极作为电子相所产生的电化学效应,电子交换伴生物质交换 ...
其实作为路灯来说,都是单灯做接地极的,没必要这么担心。反而是绝大多数的景观电气处于无监管状态,电气安全措施需要引起业内各位老师的重视。
dqaq
发表于 2023-5-16 10:16:39
zlg518518 发表于 2023-5-16 10:13
其实作为路灯来说,都是单灯做接地极的,没必要这么担心。反而是绝大多数的景观电气处于无监管状态,电气 ...
是的,我并不能确定路灯这种情况该用什么材料。只是觉得审图专家的意见有道理,但又跟一贯做法太不同,有点困惑。
whitepigeon
发表于 2023-5-16 15:15:31
不太赞同审图专家的意见
规范上说的是利用混凝土基础接地,又外接到土壤里会引起电化学腐蚀,详细应该看雷规5.4.5条及它所引用的IEC规范。
看楼主的图,并没有经过混凝土基础,而是直接从空气中的组件引入土壤。
虽然我不太清楚空气中和土壤中的钢材会不会有腐蚀,但看规范意思,应该不需要考虑这种情况。
小菜菜、
发表于 2023-5-18 09:25:04
wangguichao66 发表于 2023-5-15 16:13
讨论食物毒性的时候大家都知道一句话:抛开剂量讨论毒性就是耍流氓!
我觉得这句话建筑电气也适用。
像路 ...
说的好!!
mofei0312
发表于 2023-5-18 13:48:39
请问这个路灯截图是什么图集?
mofei0312
发表于 2023-5-18 14:39:47
图片选不上了,接地图集的路灯接地扁钢25x4,怎么差别这么大
ShadowShinyui
发表于 2023-5-18 15:11:54
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-5-18 15:13 编辑
cn39 发表于 2023-5-16 09:16
条文解释“接地装置中采用不同材料 时 ,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。可是建筑物基础都是钢筋, ...
Fe-Zn原电池是接地极自己组成的。不同材料焊接需要额外的电解质与地接触
ShadowShinyui
发表于 2023-5-18 15:17:23
whitepigeon 发表于 2023-5-16 15:15
不太赞同审图专家的意见
规范上说的是利用混凝土基础接地,又外接到土壤里会引起电化学腐蚀,详细应该看 ...
这条提的没问题。本质就是在土里的热镀锌材料自己与土壤环境组成Fe-Zn原电池。
这里我倒觉得规范说法产生歧义
whitepigeon
发表于 2023-5-18 17:20:50
ShadowShinyui 发表于 2023-5-18 15:17
这条提的没问题。本质就是在土里的热镀锌材料自己与土壤环境组成Fe-Zn原电池。
这里我倒觉得规范说法产 ...
哪里有原电池,镀锌层没有破坏。。