建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 建筑物外立面的金属板防雷
113120
发表于 2023-5-11 20:03:49
建筑物外立面的金属板防雷
请问:一个建筑物外立面由一层至七层(总计7层)有部分做了金属装饰板,如下图所示,这种外立面的金属板是否需要采取防雷措施呢?如做的话也是按幕墙的防雷措施来做吗?
轻云舟
发表于 2023-10-7 08:12:22
看建筑高度,超过60m需要防侧击雷,雷规4.4.8
qiu!4455
发表于 2023-10-7 15:15:40
假如凸出屋顶轮廓,最上面那层要做。中间设有均压环的楼层,连在均压环上。
页:
[1]
查看完整版本:
建筑物外立面的金属板防雷