账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4749|回复: 2

[求助] 建筑物外立面的金属板防雷

[复制链接]
     
发表于 2023-5-11 20:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个建筑物外立面由一层至七层(总计7层)有部分做了金属装饰板,如下图所示,这种外立面的金属板是否需要采取防雷措施呢?如做的话也是按幕墙的防雷措施来做吗?
QQ截图20230511195054.png
     
发表于 2023-10-7 08:12:22 | 显示全部楼层
看建筑高度,超过60m需要防侧击雷,雷规4.4.8
     
发表于 2023-10-7 15:15:40 | 显示全部楼层
假如凸出屋顶轮廓,最上面那层要做。中间设有均压环的楼层,连在均压环上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则