xyw9630510 发表于 2023-5-10 17:56:23

排污泵的剩余电流保护设置位置

一用一备排污泵,剩余电流保护是设置在控制柜进线断路器上,还是分别设置到出线到排污泵的回路上?

x01oct 发表于 2023-5-11 01:03:07

CPS带漏电

dqaq 发表于 2023-5-11 07:44:26

这按常识也可判断啊。既然有替身,不能替身犯事,正身一起坐牢噻!

不代表 发表于 2023-5-11 08:11:59

分别设置在排污泵出线回路

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:37:55

出线到排污泵的回路上,用3P还是4P,大家什么意见?

dqaq 发表于 2023-5-11 09:17:41

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:37
出线到排污泵的回路上,用3P还是4P,大家什么意见?

应该是3P吧。到泵的线是3L+PE,带电导体就3根,剩余电流与零序电流相同,用4P没道理啊。

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 09:25:31

dqaq 发表于 2023-5-11 09:17
应该是3P吧。到泵的线是3L+PE,带电导体就3根,剩余电流与零序电流相同,用4P没道理啊。

有的控制回路电源从断路器后面接,出了问题

贾行家 发表于 2023-5-11 09:31:06

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:37
出线到排污泵的回路上,用3P还是4P,大家什么意见?

那就看你MCC二次回路电源从哪个位置取了。

ziyanyihuo 发表于 2023-5-11 14:44:20

我个人是一直是设置在出线到排污泵的回路上,也就是在控制箱内,没被审图提出意见。