账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4600|回复: 8

[求助] 排污泵的剩余电流保护设置位置

[复制链接]
     
发表于 2023-5-10 17:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一用一备排污泵,剩余电流保护是设置在控制柜进线断路器上,还是分别设置到出线到排污泵的回路上?
     
发表于 2023-5-11 07:44:26 | 显示全部楼层
这按常识也可判断啊。既然有替身,不能替身犯事,正身一起坐牢噻!
     
发表于 2023-5-11 08:11:59 | 显示全部楼层
分别设置在排污泵出线回路
发表于 2023-5-11 08:37:55 | 显示全部楼层
出线到排污泵的回路上,用3P还是4P,大家什么意见?
     
发表于 2023-5-11 09:17:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:37
出线到排污泵的回路上,用3P还是4P,大家什么意见?

应该是3P吧。到泵的线是3L+PE,带电导体就3根,剩余电流与零序电流相同,用4P没道理啊。
发表于 2023-5-11 09:25:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-11 09:17
应该是3P吧。到泵的线是3L+PE,带电导体就3根,剩余电流与零序电流相同,用4P没道理啊。

有的控制回路电源从断路器后面接,出了问题
     
发表于 2023-5-11 09:31:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:37
出线到排污泵的回路上,用3P还是4P,大家什么意见?

那就看你MCC二次回路电源从哪个位置取了。
     
发表于 2023-5-11 14:44:20 | 显示全部楼层
我个人是一直是设置在出线到排污泵的回路上,也就是在控制箱内,没被审图提出意见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则