雷风zy 发表于 2023-5-8 10:20:46

请教一下各位大佬,有消控室,但没有火灾报警,应急照明该怎么做?

请教一下各位大佬,园区有消控室,地下室设置防排烟,水泵房、火灾报警,但地上没有火灾报警,那么地上建筑的应急照明该怎么做?
按照规范,有消控室的场所要设集中控制型,但是集中控制型又需要接受火灾报警的信号?这样是不是只能做非集中控制型,设置应急按钮。

海布里 发表于 2023-5-8 11:38:08

没有做报警的单体做非集中控制

xinxirong 发表于 2023-5-8 12:00:29

你这是有条件做集中控制,肯定要上的。

闲画电气忙种地 发表于 2023-5-8 14:11:26

地上做非集中控制,地下做集中控制。

DDou 发表于 2023-5-8 14:58:12

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=attachment&aid=Mjk2NjV8ODg1YWZhZDF8MTY4MzUyODk4MXw0OTE1MnwxMjU5MTA%3D&noupdate=yes广东省的回复,仅供参考;;个人认为非集中控制即可

糖豆粑粑 发表于 2023-5-8 15:06:49

没设火灾报警就非集中控制

树欲静而风不止 发表于 2023-5-8 16:37:53

非集中控制,现在厂家多吗?

糖豆粑粑 发表于 2023-5-9 08:09:35

之前给一个企业做的几个非集中控制,后来去现场看,都是用的集中控制当做非集中控制用的,不连通讯线{:1_437:}

微凉 发表于 2023-5-9 09:06:58

xinxirong 发表于 2023-5-8 12:00
你这是有条件做集中控制,肯定要上的。

哪有条件,地上也做火灾自动报警?明显不合理阿。

微凉 发表于 2023-5-9 09:09:19

地上部分做非集中控制的,地下室通过单体疏散的楼梯间的应急由地下室带。

xuxizhong 发表于 2023-5-9 09:42:59

我就给提过了,有些楼栋做了自动报警,有些楼栋没有做自动报警,没有做自动报警的也要求我做集中控制的。做集中电源做一条正常电源检测线过去,正常电源断电,检测线失电,应急照明自动点亮。

核打击 发表于 2023-5-9 12:53:10

集中控制型要接收火灾报警的信号,不是在消控室的应急照明控制器接收吗,跟现场有没有火灾自动报警系统没关系,而且你那是园区做了消控室,园区的概念很大,你单独一个厂的话可以不算有消控室吧?
页: [1]
查看完整版本: 请教一下各位大佬,有消控室,但没有火灾报警,应急照明该怎么做?