[求助] 请教一下各位大佬,有消控室,但没有火灾报警,应急照明该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-8 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大佬,园区有消控室,地下室设置防排烟,水泵房、火灾报警,但地上没有火灾报警,那么地上建筑的应急照明该怎么做?
按照规范,有消控室的场所要设集中控制型,但是集中控制型又需要接受火灾报警的信号?这样是不是只能做非集中控制型,设置应急按钮。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-8 11:38:08 | 显示全部楼层
没有做报警的单体做非集中控制
     
发表于 2023-5-8 12:00:29 | 显示全部楼层
你这是有条件做集中控制,肯定要上的。
发表于 2023-5-8 14:11:26 | 显示全部楼层
地上做非集中控制,地下做集中控制。
     
发表于 2023-5-8 14:58:12 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
广东省的回复,仅供参考;;个人认为非集中控制即可
     
发表于 2023-5-8 15:06:49 | 显示全部楼层
没设火灾报警就非集中控制
发表于 2023-5-8 16:37:53 | 显示全部楼层
非集中控制,现在厂家多吗?
     
发表于 2023-5-9 08:09:35 | 显示全部楼层
之前给一个企业做的几个非集中控制,后来去现场看,都是用的集中控制当做非集中控制用的,不连通讯线
     
发表于 2023-5-9 09:06:58 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-5-8 12:00
你这是有条件做集中控制,肯定要上的。

哪有条件,地上也做火灾自动报警?明显不合理阿。
     
发表于 2023-5-9 09:09:19 | 显示全部楼层
地上部分做非集中控制的,地下室通过单体疏散的楼梯间的应急由地下室带。
     
发表于 2023-5-9 09:42:59 | 显示全部楼层
我就给提过了,有些楼栋做了自动报警,有些楼栋没有做自动报警,没有做自动报警的也要求我做集中控制的。做集中电源做一条正常电源检测线过去,正常电源断电,检测线失电,应急照明自动点亮。
     
发表于 2023-5-9 12:53:10 | 显示全部楼层
集中控制型要接收火灾报警的信号,不是在消控室的应急照明控制器接收吗,跟现场有没有火灾自动报警系统没关系,而且你那是园区做了消控室,园区的概念很大,你单独一个厂的话可以不算有消控室吧?