nihaoccs 发表于 2023-5-8 08:59:36

KBO加室内外按钮

怎么连接,事故风机KBO需要加室内外按钮,怎么连接?是4x1.5线么

x01oct 发表于 2023-5-8 09:10:41

KB0是产品型号,建议使用标准称呼CPS

nihaoccs 发表于 2023-5-8 09:17:10

x01oct 发表于 2023-5-8 09:10
KB0是产品型号,建议使用标准称呼CPS

嗯嗯 是这样画么 两个按钮(4*1.5线)接CPS触点么?

贾行家 发表于 2023-5-8 09:31:16

如果就是一个按钮盒、无指示灯,那4芯线足够了。至于怎么接线,找个CPS样本看看就知道了。

x01oct 发表于 2023-5-8 11:48:44

nihaoccs 发表于 2023-5-8 09:17
嗯嗯 是这样画么 两个按钮(4*1.5线)接CPS触点么?

4楼说的对,没有指示灯的话,4芯够了。样本我手上没有,都是选型手册,不显示接线。。。
页: [1]
查看完整版本: KBO加室内外按钮