[求助] KBO加室内外按钮

[复制链接]
     
发表于 2023-5-8 08:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
怎么连接,事故风机KBO需要加室内外按钮,怎么连接?是4x1.5线么
     
发表于 2023-5-8 09:10:41 | 显示全部楼层
KB0是产品型号,建议使用标准称呼CPS
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 09:17:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-8 09:10
KB0是产品型号,建议使用标准称呼CPS

嗯嗯 是这样画么 两个按钮(4*1.5线)接CPS触点么?
微信图片_20230508091607.png
     
发表于 2023-5-8 09:31:16 | 显示全部楼层
如果就是一个按钮盒、无指示灯,那4芯线足够了。至于怎么接线,找个CPS样本看看就知道了。
     
发表于 2023-5-8 11:48:44 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-5-8 09:17
嗯嗯 是这样画么 两个按钮(4*1.5线)接CPS触点么?

4楼说的对,没有指示灯的话,4芯够了。样本我手上没有,都是选型手册,不显示接线。。。