DDou 发表于 2023-4-29 20:55:28

777777777 发表于 2023-4-27 16:17
应急照明:GB51309第3.2.5条,明确要求要做的
疏散指示:GB51309第3.2.8条,直通室外门的上方需要设置出 ...

51309的规范名字是《消防应急照明和疏散指示系统》,建筑定性非疏散楼梯,自然不能设疏散指示灯,非疏散楼梯下面的门可能是锁着的。

azbe 发表于 2023-5-4 10:18:35

如果这个楼梯满足疏散楼梯的要求,就应该按疏散楼梯处理,该设置应急照明就要设置。如果不满足疏散要求,就应该有管控措施,避免误入。

777777777 发表于 2023-5-4 11:13:52

DDou 发表于 2023-4-29 20:55
51309的规范名字是《消防应急照明和疏散指示系统》,建筑定性非疏散楼梯,自然不能设疏散指示灯,非疏散 ...

有没有这个可能,这个楼梯也是需要疏散的呢

DDou 发表于 2023-5-4 14:24:14

777777777 发表于 2023-5-4 11:13
有没有这个可能,这个楼梯也是需要疏散的呢

有,这个楼梯上的人需要疏散,个人认为这个楼梯内需要设疏散照明灯和疏散指示标志,疏散的方向是往楼层疏散口疏散,而不是疏散到本楼梯一层

777777777 发表于 2023-5-4 14:53:28

DDou 发表于 2023-5-4 14:24
有,这个楼梯上的人需要疏散,个人认为这个楼梯内需要设疏散照明灯和疏散指示标志,疏散的方向是往楼层疏 ...

{:4_128:}所以 至少疏散灯和指示是少不了的,具体怎么疏散,建议咨询当地审图单位
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 请教一下,不做疏散的楼梯是否需要设置疏散指示和应急照明?