777777777 发表于 2023-4-27 16:30:10

学会习以为常 发表于 2023-4-27 16:25
建筑要是明确定性不作为疏散楼梯,完全没必要设置,按我的理解,疏散路径应该是按建筑定的走的吧,又不是 ...

规范讲的是楼梯,可能是考虑做不做为疏散,确实能疏散出去,如果仅疏散口做的话,那车库借用住宅的疏散楼梯,那很大一部分通向住宅的口都不是疏散口,那你们这个都做疏散吗?

gucheng 发表于 2023-4-27 17:03:40

777777777 发表于 2023-4-27 16:17
应急照明:GB51309第3.2.5条,明确要求要做的
疏散指示:GB51309第3.2.8条,直通室外门的上方需要设置出 ...

个人认为,3.2.2 灯具的布置应根据疏散指示方案进行设计 这是下文的一个前提

学会习以为常 发表于 2023-4-27 17:07:31

777777777 发表于 2023-4-27 16:30
规范讲的是楼梯,可能是考虑做不做为疏散,确实能疏散出去,如果仅疏散口做的话,那车库借用住宅的疏散楼梯, ...

之前做的车库建筑都用的住宅的疏散楼梯,所以是做了的,反正按我的想法,一切都是以建筑画的为前提

gucheng 发表于 2023-4-27 17:55:44

777777777 发表于 2023-4-27 16:30
规范讲的是楼梯,可能是考虑做不做为疏散,确实能疏散出去,如果仅疏散口做的话,那车库借用住宅的疏散楼梯, ...

6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。

车库借用住宅疏散楼梯,这是建筑定义的疏散通道,必须能够保证能到疏散楼梯间。如果建筑不定义为疏散通道,那么你把人引进来,结果不能到疏散口,出现事故是谁的责任?

777777777 发表于 2023-4-27 18:03:20

gucheng 发表于 2023-4-27 17:55
6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进 ...

{:4_127:}这个厉害了,有楼梯,左右对称,走不出去了

一株草斩日月 发表于 2023-4-27 18:33:37

应急照明那本里面有规定其他的类型的楼梯间走道最低是1lx的照度要求,很明确了不仅要上而且照度值是有要求的

gucheng 发表于 2023-4-28 08:47:25

本帖最后由 gucheng 于 2023-4-28 08:54 编辑

一株草斩日月 发表于 2023-4-27 18:33
应急照明那本里面有规定其他的类型的楼梯间走道最低是1lx的照度要求,很明确了不仅要上而且照度值是有要求 ...
执行3.2.5条,那为什么不执行3.2.2条?
人有趋光性,当发生火灾后本能的会往有灯的地方跑,哪怕没看到疏散指示标志,也会安慰自己可能漏掉了,普通群众没有那么多经验去分辨对不对

雷风zy 发表于 2023-4-28 09:44:50

准备这么搞了,图上圈起来,做个标识,制作应急照明,疏散指示往正常楼梯去,不知道行不行

gucheng 发表于 2023-4-28 09:56:42

雷风zy 发表于 2023-4-28 09:44
准备这么搞了,图上圈起来,做个标识,制作应急照明,疏散指示往正常楼梯去,不知道行不行

你这里加一盏灯的目的是什么?

dqaq 发表于 2023-4-28 10:04:04

不是可以设可以不设的问题,是不能设!!!既然不是疏散楼梯,你设了疏散标志就是误导。它的宽度可能不满足疏散要求,管理上可能门口上锁。

雷风zy 发表于 2023-4-28 10:14:40

gucheng 发表于 2023-4-28 09:56
你这里加一盏灯的目的是什么?

我自己在想的,万一着火时候,断电了,当时有小孩在这个楼梯上,有个灯照明用

gucheng 发表于 2023-4-28 10:22:55

本帖最后由 gucheng 于 2023-4-28 10:24 编辑

雷风zy 发表于 2023-4-28 10:14
我自己在想的,万一着火时候,断电了,当时有小孩在这个楼梯上,有个灯照明用
你要考虑有人情况,那你就要按疏散方向设置疏散指示标志,包括方向指示,楼梯口设置“禁止入内”指示灯,而不是仅仅设置应急照明

D800-1~8 发表于 2023-4-28 12:16:03

项目做多了,就会碰到【非疏散用途的楼梯】学校里出现这种楼梯,八成是一个景观效果楼梯
就是个美观作用
却干扰了设计、审图、施工、检测、验收、用户、消防检查, 整个链条、建筑全生命周期的人员

电气还不是主要的

主要是建筑,图审员都要求建筑图纸明确注明————此楼梯不用作消防疏散。

这种楼梯,建筑专业必须正规签章提资给其他专业。

其他专业图纸,也标注———按建筑专业要求,此楼梯不用作消防疏散。

明确了不用作疏散,楼梯入口严禁装E、楼梯间内不装应急照明、疏散箭头


还有一种类型楼梯是 :辅助疏散室外楼梯。辅助疏散,也是疏散。

mofei0312 发表于 2023-4-28 13:46:37

按建筑的来做吧,电气只是做疏散照明不管设计安全疏散,这个应该是基本原则

雷风zy 发表于 2023-4-28 13:58:45

D800-1~8 发表于 2023-4-28 12:16
项目做多了,就会碰到【非疏散用途的楼梯】学校里出现这种楼梯,八成是一个景观效果楼梯
就是个美观作用
...

是的,学习了