suwl 发表于 2023-4-21 16:05:29

绿建-光伏比例

现在很多地方没有规定光伏发电的比例,只能参考绿建,关于绿建评价标准中太阳能光伏电量的比例,这里的电量比例是指的KW?还是KWH?

不代表 发表于 2023-4-21 16:24:24

功率,ZSBDZSBD

cn39 发表于 2023-4-21 16:28:19

应该是KWh,主要是衡量太阳能发电量占该建筑用电量的比例,比例越高得分越高。

不代表 发表于 2023-4-21 16:53:27

设计都是按光伏发电功率占变压器总装机容量的百分之几来控制的,不是按发电量来控制的

suwl 发表于 2023-4-21 18:13:30

看来大家也有歧义啊

x01oct 发表于 2023-4-21 19:53:54

本帖最后由 x01oct 于 2023-4-21 19:57 编辑

不代表 发表于 2023-4-21 16:24
功率,ZSBDZSBD
是kWh

百家钱 发表于 2023-4-23 09:11:57

我这当地文件是按照标准煤换算的

777777777 发表于 2023-4-23 09:46:29

年发电量/年用电量

不代表 发表于 2023-4-23 09:49:42

777777777 发表于 2023-4-23 09:46
年发电量/年用电量

光伏总发电功率/建筑总装机功率{:1_428:}

x01oct 发表于 2023-4-23 10:05:51

不代表 发表于 2023-4-23 09:49
光伏总发电功率/建筑总装机功率
不对,应该不是这么算的。

8楼的算法是对的

777777777 发表于 2023-4-23 10:07:41

不代表 发表于 2023-4-23 09:49
光伏总发电功率/建筑总装机功率

这样也可以(如果把值算大 还可以把装机功率改成变压器计算*同时系数后的功率 )
算法简单,我就这样算过 目前没有标准算法,所以能提供计算书就可以

x01oct 发表于 2023-4-23 10:47:27


北京市的审查要求,明确了是发电量,而不是安装功率,而且规范里也说的是电量(规范里居然不解释,无公式,简直是瞎搞!)


x01oct 发表于 2023-4-23 10:48:30

777777777 发表于 2023-4-23 10:07
这样也可以(如果把值算大 还可以把装机功率改成变压器计算*同时系数后的功率 )
算法简单,我就这样算过 ...

看我12楼的截图吧,绿建评分基本上各地都差不多

x01oct 发表于 2023-4-23 10:49:22

目前已知只有江苏的节能规范是按变压器装机容量测算的,绿建我知道的应该都是按电量比值

不代表 发表于 2023-4-23 11:00:45

x01oct 发表于 2023-4-23 10:49
目前已知只有江苏的节能规范是按变压器装机容量测算的,绿建我知道的应该都是按电量比值

对,我说的就是江苏的,DB32-3962-2020江苏省《绿色建筑设计标准》,按功率控制