米啊米 发表于 2023-4-21 15:22:02

储罐防雷

6米高的露天盐酸罐,玻璃钢材质,需要做避雷针吗?防雷计算怎么算呢?

dqaq 发表于 2023-4-21 15:53:25

这个好像不归建筑防雷规范管。

轻云舟 发表于 2023-4-21 16:47:46

本帖最后由 轻云舟 于 2023-4-21 16:49 编辑

储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个接闪杆,高度自己算一算,焊在围栏上。引下线用金属爬梯。在储罐周围做人工接地体,也可以用储罐自身的基础。接闪杆的保护范围按照三类防雷建筑物来算即可。

糖豆粑粑 发表于 2023-4-21 17:54:42

轻云舟 发表于 2023-4-21 16:47
储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个 ...

同意,只能单独加接闪杆了,接闪杆用天正算就行

米啊米 发表于 2023-4-24 11:08:39

轻云舟 发表于 2023-4-21 16:47
储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个 ...

恩,储罐上没有围栏,然后写了让玻璃钢储罐厂家提前预留好装设接闪杆的位置及支架。

糖豆粑粑 发表于 2023-12-13 17:13:33

轻云舟 发表于 2023-4-21 16:47
储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个 ...

请教下老师,我看石化防雷规范50650上,对于非金属储罐的防雷接闪杆要求 是针对可燃物质储罐的,像盐酸这种不可燃的,有必要罐顶设接闪杆吗,另外这种接地只与罐底基础连接就行吧,罐体也没法接地

轻云舟 发表于 2023-12-13 22:02:12

糖豆粑粑 发表于 2023-12-13 17:13
请教下老师,我看石化防雷规范50650上,对于非金属储罐的防雷接闪杆要求 是针对可燃物质储罐的,像盐酸这 ...

朋友何故将对我的称呼由“舟兄”改为“老师”了,这一改岂不让人笑掉大牙{:1_491:}
回去一翻50650,竟然真的只要求了金属储罐和可燃物质储罐,难道存储非可燃物料的非金属储罐就不怕直击雷了吗,我也很疑惑。

轻云舟 发表于 2023-12-13 22:14:02

这里有个屋顶非金属水箱、冷却塔的防雷做法,为何专门提到是屋顶的?我想是不是规范认为非金属的储罐体积不会太大,年预计雷击次数很小(如同不构成三类防雷的建筑物)所以不用防直击雷呢?如果没有存储可燃物质,那也不用防感应雷。

糖豆粑粑 发表于 2023-12-14 08:02:31

轻云舟 发表于 2023-12-13 22:02
朋友何故将对我的称呼由“舟兄”改为“老师”了,这一改岂不让人笑掉大牙
回去一翻50650,竟然 ...

冒犯了{:1_428:}感谢晚上回复。我也刚注意到50650只注明了可燃物质储罐。非可燃物质的非金属储罐,不做防雷 也总觉得不稳妥,我先只做罐基础的接地试试吧,说明里体现储罐情况。

轻云舟 发表于 2023-12-14 08:06:20

糖豆粑粑 发表于 2023-12-14 08:02
冒犯了感谢晚上回复。我也刚注意到50650只注明了可燃物质储罐。非可燃物质的非金属储罐,不做防 ...

可是只做储罐基础接地有什么作用呢?

糖豆粑粑 发表于 2023-12-14 10:46:51

轻云舟 发表于 2023-12-14 08:06
可是只做储罐基础接地有什么作用呢?

确实也想不出什么作用,不设还有点别扭

whitepigeon 发表于 2023-12-14 10:50:01

其实问题在于,你的储罐能不能达到三类防雷,达不到就不需要做。

gucheng 发表于 2023-12-14 11:51:52

做不做防雷是4.2.1 4.2.2条规定的,第5章只是防雷措施的做法

6m高储罐算不算高大、耸立以现场实际为准;

参考“输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于2.5mm;当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于4mm。”储罐设不设防雷措施还是以雷击的后果能否接受为准。一般化工企业应该是不能接受雷击后果。

清一子敬 发表于 2023-12-19 09:38:08

本帖最后由 清一子敬 于 2023-12-19 09:39 编辑

在GB∕T21714.3-2015 《雷电保护 第3部分: 建筑物的物理损坏和生命危险》上,我找到了以下内容: