账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6086|回复: 13

[求助] 储罐防雷

[复制链接]
     
发表于 2023-4-21 15:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6米高的露天盐酸罐,玻璃钢材质,需要做避雷针吗?防雷计算怎么算呢?
     
发表于 2023-4-21 15:53:25 | 显示全部楼层
这个好像不归建筑防雷规范管。
     
发表于 2023-4-21 16:47:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-4-21 16:49 编辑

储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个接闪杆,高度自己算一算,焊在围栏上。引下线用金属爬梯。在储罐周围做人工接地体,也可以用储罐自身的基础。接闪杆的保护范围按照三类防雷建筑物来算即可。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 17:54:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-21 16:47
储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个 ...

同意,只能单独加接闪杆了,接闪杆用天正算就行
     
 楼主| 发表于 2023-4-24 11:08:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-21 16:47
储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个 ...

恩,储罐上没有围栏,然后写了让玻璃钢储罐厂家提前预留好装设接闪杆的位置及支架。
     
发表于 2023-12-13 17:13:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-21 16:47
储罐上有金属围栏,我们可以要求其材质达到接闪器的规格,看看保护范围够不够,如果不够,就在围栏上做几个 ...

请教下老师,我看石化防雷规范50650上,对于非金属储罐的防雷接闪杆要求 是针对可燃物质储罐的,像盐酸这种不可燃的,有必要罐顶设接闪杆吗,另外这种接地只与罐底基础连接就行吧,罐体也没法接地
     
发表于 2023-12-13 22:02:12 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-13 17:13
请教下老师,我看石化防雷规范50650上,对于非金属储罐的防雷接闪杆要求 是针对可燃物质储罐的,像盐酸这 ...

朋友何故将对我的称呼由“舟兄”改为“老师”了,这一改岂不让人笑掉大牙
回去一翻50650,竟然真的只要求了金属储罐和可燃物质储罐,难道存储非可燃物料的非金属储罐就不怕直击雷了吗,我也很疑惑。
     
发表于 2023-12-13 22:14:02 | 显示全部楼层
这里有个屋顶非金属水箱、冷却塔的防雷做法,为何专门提到是屋顶的?我想是不是规范认为非金属的储罐体积不会太大,年预计雷击次数很小(如同不构成三类防雷的建筑物)所以不用防直击雷呢?如果没有存储可燃物质,那也不用防感应雷。
2(}}K3BCQ1J9NA$)WEH7QGT.png
     
发表于 2023-12-14 08:02:31 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-12-13 22:02
朋友何故将对我的称呼由“舟兄”改为“老师”了,这一改岂不让人笑掉大牙
回去一翻50650,竟然 ...

冒犯了感谢晚上回复。我也刚注意到50650只注明了可燃物质储罐。非可燃物质的非金属储罐,不做防雷 也总觉得不稳妥,我先只做罐基础的接地试试吧,说明里体现储罐情况。
     
发表于 2023-12-14 08:06:20 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-12-14 08:02
冒犯了感谢晚上回复。我也刚注意到50650只注明了可燃物质储罐。非可燃物质的非金属储罐,不做防 ...

可是只做储罐基础接地有什么作用呢?
     
发表于 2023-12-14 10:46:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-12-14 08:06
可是只做储罐基础接地有什么作用呢?

确实也想不出什么作用,不设还有点别扭
     
发表于 2023-12-14 10:50:01 | 显示全部楼层
其实问题在于,你的储罐能不能达到三类防雷,达不到就不需要做。
     
发表于 2023-12-14 11:51:52 | 显示全部楼层
做不做防雷是4.2.1 4.2.2条规定的,第5章只是防雷措施的做法

6m高储罐算不算高大、耸立以现场实际为准;

参考“输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于2.5mm;当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于4mm。”储罐设不设防雷措施还是以雷击的后果能否接受为准。一般化工企业应该是不能接受雷击后果。
     
发表于 2023-12-19 09:38:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 清一子敬 于 2023-12-19 09:39 编辑

在GB∕T21714.3-2015 《雷电保护 第3部分: 建筑物的物理损坏和生命危险》上,我找到了以下内容:
企业微信截图_17029495582798.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则