屋顶试验消火栓需要设置消火栓报警按钮吗
屋顶试验消火栓需要设置消火栓报警按钮吗 本帖最后由 D800-1~8 于 2023-4-11 10:47 编辑不装屋面消火栓按钮,现在已经被列为反面教材、整改典型了。
民规 13.4.7 消火栓按钮是用于消火栓联动控制的触发信号(之一),屋面试验消火栓是用于测试水系统水力参数而非用于测试联动功能,所以试验消火栓无需设置按钮。 以前问过水的,说是不要 问水专业那边是不是只做试验消火栓用有些项目我试验消火栓也当做正常的消火栓来用的 之前做的一个项目被审图要求加。 专用的试验消火栓?我这里水专业从来没有做过试验专用的 问水专业试验消火栓以后要不要拆掉,如果以后要拆掉,无需设置按钮 加上也就多花几十块钱。后期消防验收试水时候按这个按钮还方便。 这个消火栓一直都是和其它消火栓一样的做法