账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8056|回复: 10

[规范条文] 屋顶试验消火栓需要设置消火栓报警按钮吗

[复制链接]
     
发表于 2023-4-10 20:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶试验消火栓需要设置消火栓报警按钮吗
     
发表于 2023-4-10 22:04:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-4-11 10:47 编辑

不装屋面消火栓按钮,现在已经被列为反面教材、整改典型了。
10-211229160I9536.jpg
10-211229160R62b.jpg
     
发表于 2023-4-11 08:31:00 | 显示全部楼层
消火栓按钮是用于消火栓联动控制的触发信号(之一),屋面试验消火栓是用于测试水系统水力参数而非用于测试联动功能,所以试验消火栓无需设置按钮。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-11 08:41:26 | 显示全部楼层
以前问过水的,说是不要
     
发表于 2023-4-11 09:35:04 | 显示全部楼层
问水专业那边是不是只做试验消火栓用  有些项目我试验消火栓也当做正常的消火栓来用的
     
发表于 2023-4-11 09:51:51 | 显示全部楼层
之前做的一个项目被审图要求加。
     
发表于 2023-4-11 10:02:19 | 显示全部楼层
专用的试验消火栓?我这里水专业从来没有做过试验专用的
     
发表于 2023-4-28 12:48:23 | 显示全部楼层
问水专业试验消火栓以后要不要拆掉,如果以后要拆掉,无需设置按钮
     
发表于 2023-4-28 14:56:40 | 显示全部楼层
加上也就多花几十块钱。后期消防验收试水时候按这个按钮还方便。
     
发表于 2023-4-28 15:52:04 | 显示全部楼层
这个消火栓一直都是和其它消火栓一样的做法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则