500A的电缆 用2根185双拼电缆可以么
用2根185双拼电缆可以么?铝的电缆可以么 双拼很合适啊,只是铝电缆需要核定载流量,如果用于消防就不能用铝电缆。 2根185铝的,可以 这还不要看敷设方式 距离来确定吗? 像通过室外埋管敷设铁定不够铝的不行
cn39 发表于 2023-4-5 15:53
双拼很合适啊,只是铝电缆需要核定载流量,如果用于消防就不能用铝电缆。
那肯定是消防 只能是铜的电缆 ,双拼怎么施工 不好施工吧 有图集做法没 {:1_428:} 只要系数不是1,你这个算不下来 nihaoccs 发表于 2023-4-6 10:10
那肯定是消防 只能是铜的电缆 ,双拼怎么施工 不好施工吧 有图集做法没
双拼不好施工,难道更大的电缆好施工吗? 需要计算。载流量、电压损失、短路保护灵敏度均需满足要求。