账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5351|回复: 8

[求助] 500A的电缆 用2根185双拼电缆可以么

[复制链接]
     
发表于 2023-4-5 14:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用2根185双拼电缆可以么?铝的电缆可以么

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-5 15:53:05 | 显示全部楼层
双拼很合适啊,只是铝电缆需要核定载流量,如果用于消防就不能用铝电缆。
     
发表于 2023-4-5 19:16:55 | 显示全部楼层
2根185铝的,可以
     
发表于 2023-4-6 09:12:07 | 显示全部楼层
这还不要看敷设方式 距离来确定吗? 像通过室外埋管敷设  铁定不够
     
发表于 2023-4-6 09:16:02 | 显示全部楼层

铝的不行


批注 2023-04-06 091405.jpg
批注 2023-04-06 091405.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:10:14 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-4-5 15:53
双拼很合适啊,只是铝电缆需要核定载流量,如果用于消防就不能用铝电缆。

那肯定是消防 只能是铜的电缆 ,双拼怎么施工 不好施工吧 有图集做法没
     
发表于 2023-4-6 10:40:14 | 显示全部楼层
只要系数不是1,你这个算不下来
     
发表于 2023-4-6 13:50:44 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-4-6 10:10
那肯定是消防 只能是铜的电缆 ,双拼怎么施工 不好施工吧 有图集做法没

双拼不好施工,难道更大的电缆好施工吗?
     
发表于 2023-4-6 14:11:08 | 显示全部楼层
需要计算。载流量、电压损失、短路保护灵敏度均需满足要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则