甲类仓库应急照明问题
求助 各位大佬 这是一个甲类库房 划分了三个防火分区 可不可以只在室外设置一个应急照明箱让三个防火分区共用集中电源,专用回路即可 树欲静而风不止 发表于 2023-3-22 14:10
集中电源,专用回路即可
感谢 没有规范要求这样的仓库做应急照明吧 这么小的甲类仓库不用做应急照明。 10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
4 公共建筑内的疏散走道;
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
甲乙类仓库可以不做应急疏散照明 是的,甲类厂房才需要 轻云舟 发表于 2023-3-22 14:19
没有规范要求这样的仓库做应急照明吧
请教下,甲类厂房事故风机之类的负荷都是定几级啊? xyw9630510 发表于 2023-3-30 15:44
请教下,甲类厂房事故风机之类的负荷都是定几级啊?
据说有不成文的规定,跟消防负荷一个等级 几十年防火规范,从没要求甲类仓库设置应急照明、火灾报警系统。规范编制组很清楚的。
设置了,作茧自缚,反而容易违规。
集中电源型的,要放在配电间、竖井里,这个仓库又没有的。
只能用灯具自带电池的。
爆炸危险区 ,灯、箱子还要用防爆产品。
轻云舟 发表于 2023-3-30 16:35
据说有不成文的规定,跟消防负荷一个等级
好,谢谢{:1_452:} D800-1~8 发表于 2023-3-30 18:12
几十年防火规范,从没要求甲类仓库设置应急照明、火灾报警系统。规范编制组很清楚的。
大体同意
GB 50116-98里有要求甲乙类库需要做火警。 树欲静而风不止 发表于 2023-3-22 15:48
是的,甲类厂房才需要
哎 别提了 审图老师说 丙类库房都要求了 那甲乙类就更应该要求了 D800-1~8 发表于 2023-3-30 18:12
几十年防火规范,从没要求甲类仓库设置应急照明、火灾报警系统。规范编制组很清楚的。
审图老师说 一定要做丙类都要做 甲乙类更应该做 怎么搞 酸菜鲍鱼 发表于 2023-4-6 11:02
审图老师说 一定要做丙类都要做 甲乙类更应该做 怎么搞
确实经常遇到这种说法,个人认为这个说法逻辑不成立,如果规定要做,就要明确写出,哪怕“丙类及以上”都可以。法规没有要求的原则上就可以不做。
作为设计人员,有时免于和审图人员纠缠就做了。但需要明确相关设备应符合爆炸危险环境的选型要求(有时甚至市面没有对应的产品,但设计至少保证图纸正确),以免引入新的危险源。