丁、戊类多层厂房,需设置疏散照明,可不设置灯光疏散指示标志?
GB 55037-202210.1.9 ......厂房、......下列部位应设置疏散照明:
1安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
10.1.8......下列建筑应设置灯光疏散指示标志,......:
1甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房; 以前单层丁戊类厂房,疏散照明、疏散指示都不需要设的呢 !现在看这个规范,任何建筑都有安全出口,全部都应设疏散照明啊。 1,丁戊类厂房需要做应急照明吗?
2,防火通规这2个条文看的有些混乱
10.1.8条讲的是疏散指示标志的设置要求,是按建筑类型要求的
10.1.9条讲的是疏散照明的设置要求,是按照具体建筑部位要求的 根据规范可以不做