dqaq 发表于 2023-3-16 14:57:37

轻云舟 发表于 2023-3-16 14:44
谢谢dqaq老师,您的意思是说,我们计算设备端子处的电压偏差,需要从变压器10kv供电侧的电压偏差开始算, ...

从电力公司与电力用户供电交接点开始算,此处应为10kV。如果用户自己设置有电压调整的稳压电,则从稳压点开始算。调升电压是有限度的,得保证电力公司供电电压达到最大正偏差且用户轻负载时,低压母线电压正偏差不超过规定值。

轻云舟 发表于 2023-3-16 15:19:47

dqaq 发表于 2023-3-16 14:57
从电力公司与电力用户供电交接点开始算,此处应为10kV。如果用户自己设置有电压调整的稳压电,则从稳压点 ...

是的,对,还得考虑当供电电压变大时的影响。您说的“如果用户自己设置有电压调整的稳压电”,请问这个东西是什么,常见吗?

dqaq 发表于 2023-3-16 15:28:54

轻云舟 发表于 2023-3-16 15:19
是的,对,还得考虑当供电电压变大时的影响。您说的“如果用户自己设置有电压调整的稳压电”,请问这个东 ...

是稳压点,打错字了。罕见。少数二次降压供配电系统才有。

轻云舟 发表于 2023-3-16 16:20:03

dqaq 发表于 2023-3-16 15:28
是稳压点,打错字了。罕见。少数二次降压供配电系统才有。

好的,谢谢
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 求教铝芯双拼电缆供电的问题