账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 求教铝芯双拼电缆供电的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-16 14:57:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-16 14:44
谢谢dqaq老师,您的意思是说,我们计算设备端子处的电压偏差,需要从变压器10kv供电侧的电压偏差开始算, ...

从电力公司与电力用户供电交接点开始算,此处应为10kV。如果用户自己设置有电压调整的稳压电,则从稳压点开始算。调升电压是有限度的,得保证电力公司供电电压达到最大正偏差且用户轻负载时,低压母线电压正偏差不超过规定值。
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:19:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-16 14:57
从电力公司与电力用户供电交接点开始算,此处应为10kV。如果用户自己设置有电压调整的稳压电,则从稳压点 ...

是的,对,还得考虑当供电电压变大时的影响。您说的“如果用户自己设置有电压调整的稳压电”,请问这个东西是什么,常见吗?
     
发表于 2023-3-16 15:28:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-16 15:19
是的,对,还得考虑当供电电压变大时的影响。您说的“如果用户自己设置有电压调整的稳压电”,请问这个东 ...

是稳压点,打错字了。罕见。少数二次降压供配电系统才有。
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 16:20:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-16 15:28
是稳压点,打错字了。罕见。少数二次降压供配电系统才有。

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 00:31 , Processed in 0.082011 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表