wangguichao66
发表于 2023-3-8 08:56:11
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-3-8 09:00 编辑
L446231510 发表于 2023-3-7 11:48
好奇怪,明明是谈论短路保护的事情,一会有人提电击防护,一会又有人提线缆绝缘破损。这个东西跟断路器的 ...
明明是在讨论短路保护,你非得要讨论反时限保护能代替短路保护,
42#举了个反时限保护代替短路保护实际案例,你又说别人提线缆绝缘破损,难道这种末端绝缘失效不是短路电流造成的危险?
搞工程的要站在设计的角度考虑问题,线路保护采用断路器的时候,一个断路器既有短路保护和过负荷保护功能,甚至还兼接地故障保护功能,不是每种保护都孤立存在的。
此外前面你说的计算最小短路电流缺乏关键数据,工程设计上没有必要每个项目都需要这么精确计算的,也正如你说的没法做到精确计算,这样难道电气设计就不做啦?
低规6.2.4的1.3倍就已经综合考虑了各种误差,按照配电手册的经验公式(也就是31#)计算的短路电流就能满足工程设计的需要了。
wangguichao66
发表于 2023-3-8 10:22:13
呵呵!
这个论坛里像我这样“基本概念都不清楚”的人还不少,不过大家基本都知道这里的反时限保护就是过负荷保护,不耽误大家探讨问题。
你这么注重基本概念,有机会和规范编制组多探讨探讨,让他们把规范用词定义明确一下,功德无量!
雷风zy
发表于 2023-3-8 11:51:42
wangguichao66 发表于 2023-3-8 10:22
呵呵!
这个论坛里像我这样“基本概念都不清楚”的人还不少,不过大家基本都知道这里的反时限保护就是过负 ...
需要个图集,建筑电气常用专业术语{:4_91:}