五级旅馆建筑中柴油发电机的供电负荷有哪些
某五级旅馆建筑已由双路独立10kV电源供电,根据《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014中6.3.1条第2款内容要求,五级旅馆建筑应设置自备电源,又根据表6.3.1条,仅五级旅馆的经营及设备管理用计算机系统用电为特级负荷,请问除供此负荷外,自备柴油电机还需供哪些用电负荷?
经营及设备管理用计算机系统倒无所谓,肯定要配置UPS 既然设置了发电机,除了消防负荷,建议把一级负荷也带着,平时和消防负荷只统计大的就行了 本帖最后由 777777777 于 2023-3-1 10:12 编辑
一般都是消防负荷、非消防一级负荷这、业主需要保障的其他负荷 树欲静而风不止 发表于 2023-3-1 08:43
既然设置了发电机,除了消防负荷,建议把一级负荷也带着,平时和消防负荷只统计大的就行了
树总,本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防负荷呢?五级旅馆建筑内的一级负荷太多了,总负荷很大,如果都计入发电机负荷,那发电机容量大了去了。 777777777 发表于 2023-3-1 10:09
一般都是消防负荷、非消防一级负荷这、业主需要保障的其他负荷
本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防负荷呢?五级旅馆建筑内的一级负荷太多了,总负荷很大,如果都计入发电机负荷,那发电机容量大了去了。 pbbluesky128 发表于 2023-3-1 11:58
树总,本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防 ...
如果设置了发电机,一般都带消防,这是原来很多消防部门验收审查提出的要求(市电再怎么也没有发电机可靠,有的消防去了直接就把市电停了) pbbluesky128 发表于 2023-3-1 11:58
树总,本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防 ...
另外,一级负荷应该不太大,你统计一下看看 pbbluesky128 发表于 2023-3-1 12:00
本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防负荷呢 ...
就像树总说的,应该不多的:主要场所照明,智能化用电,水泵,电梯。 pbbluesky128 发表于 2023-3-1 12:00
本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防负荷呢 ...
一般当地消防都要求,消防是最高等级负荷,消防和非消防算一个最大的就行 旅馆一般一级负荷会大于消防负荷,建议发电机只带一些特别重要负荷和消防负荷。减小发电机容量
如果把一级负荷挂发电机母线段,发电机容量会比较大