树欲静而风不止 发表于 2023-3-1 08:43 既然设置了发电机,除了消防负荷,建议把一级负荷也带着,平时和消防负荷只统计大的就行了
777777777 发表于 2023-3-1 10:09 一般都是消防负荷、非消防一级负荷这、业主需要保障的其他负荷
pbbluesky128 发表于 2023-3-1 11:58 树总,本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防 ...
pbbluesky128 发表于 2023-3-1 12:00 本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防负荷呢 ...