关于GB55024中特级负荷电源设置要求的疑问?

本帖最后由 lh19930615 于 2023-2-28 15:43 编辑

3. 1. 3 特级用电负荷应由3个电源供电,并应符合下列规定:
1 3个电源应由满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成;
当项目设计常备电源为一路市电(主)+柴油发电机(备),应急电源如何设置?设置两台发电机,一台做备用电源,一台做应急电源还是说设置大容量蓄电池做应急电源;
图示,宣贯列出的均为两路市电的情况

jerknight 发表于 2023-2-28 16:17:14

看错了吧一级负荷一直是一路市电加发电机组合嘛 两路市电加发电机是特级负荷的做法了

lh19930615 发表于 2023-2-28 16:22:17

jerknight 发表于 2023-2-28 16:17
看错了吧一级负荷一直是一路市电加发电机组合嘛 两路市电加发电机是特级负荷的做法了

我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做

树欲静而风不止 发表于 2023-2-28 16:24:19

lh19930615 发表于 2023-2-28 16:22
我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做

一路市电+发电机+蓄电池

x01oct 发表于 2023-2-28 16:36:53

lh19930615 发表于 2023-2-28 16:22
我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做

你特级负荷,搞什么一路电源啊。。。

x01oct 发表于 2023-2-28 16:40:21

想要玩儿特级负荷,那多半都是当地的重点项目,没电源,可研怎么搞的??

没有基础条件,就别瞎喊口号叫特级负荷了!!

jerknight 发表于 2023-2-28 17:02:34

lh19930615 发表于 2023-2-28 16:22
我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做
我们这连住宅都是两路电源进线加发电机了。 你可以直接画两路呗 毕竟高压部分 肯定都是供电拿去二次设计做的

dqaq 发表于 2023-2-28 17:18:00

必须两个自备电源。不管用两台发电机、还是两套蓄电池逆变、还是一机一电池,两个自备电源必须做到无故障关联性。比如两台发电机如果做在同一机房,按规范精神,不符合要求。

wangguichao66 发表于 2023-2-28 17:35:09

这张表已经讲的很清楚,特级负荷必须满足双重市电电源要求。

lh19930615 发表于 2023-2-28 17:40:36

x01oct 发表于 2023-2-28 16:40
想要玩儿特级负荷,那多半都是当地的重点项目,没电源,可研怎么搞的??

没有基础条件,就别瞎喊口号叫 ...

150m以上就算特级负荷了{:1_428:},并没有很罕见了

lh19930615 发表于 2023-2-28 17:42:15

wangguichao66 发表于 2023-2-28 17:35
这张表已经讲的很清楚,特级负荷必须满足双重市电电源要求。

宣贯的时候说这只是示例,其他满足条件的供电方案也可以

lh19930615 发表于 2023-2-28 17:43:17

wangguichao66 发表于 2023-2-28 17:35
这张表已经讲的很清楚,特级负荷必须满足双重市电电源要求。

双重电源供电局一直不承诺满足要求,不保证供电绝对可靠

ShadowShinyui 发表于 2023-2-28 17:55:00

如果单从技术角度我认为两种方式都能算作可行
不过双发电机要补充一点就是物理位置完全分开尽量距离拉开。供电线路独立并且严禁并车运行

libocai 发表于 2023-3-1 08:44:36

一路市电+柴油发电机1(满足一级负荷),再加一台柴油发电机2(满足特级负荷)。

wangguichao66 发表于 2023-3-1 08:57:22

lh19930615 发表于 2023-2-28 17:42
宣贯的时候说这只是示例,其他满足条件的供电方案也可以

说的也是。
如果单纯从技术合理性来说,一路市电+柴发+蓄电池(EPS/UPS)就可以满足特级负荷的要求(参见图集19D706-2第14页方案),一路市电+两台柴发(最好分开单独机房)肯定没问题。