libocai 发表于 2023-3-1 08:44
一路市电+柴油发电机1(满足一级负荷),再加一台柴油发电机2(满足特级负荷)。
4.1.4条,备用电源和应急电源可以共用发电机组;是否说一路市电+发电机(备用+应急)就可以满足特级负荷呢?但是好像又不符合3.1.3条特级负荷由3个电源供电这一条 lh19930615 发表于 2023-3-1 11:37
4.1.4条,备用电源和应急电源可以共用发电机组;是否说一路市电+发电机(备用+应急)就可以满足特级负荷 ...
如果容量小加ups /EPS是可以的, lh19930615 发表于 2023-3-1 11:37
4.1.4条,备用电源和应急电源可以共用发电机组;是否说一路市电+发电机(备用+应急)就可以满足特级负荷 ...
是的,不满足特级负荷三个电源要求,一台发电机不能算两个电源。 wangguichao66 发表于 2023-3-2 08:51
是的,不满足特级负荷三个电源要求,一台发电机不能算两个电源。
那我想不通4.1.4条,备用电源和应急电源共用发电机组的应用场景了。因为发电机不能兼做第二第三电源的话,发电机仅做第三电源(应急电源),似乎就已经默认还有另外两个可靠电源了,这样好像也就不用设置备用电源都满足一二级负荷了{:1_437:} swdswd 发表于 2023-3-1 22:12
如果容量小加ups /EPS是可以的,
小容量没问题,现在规范要求150m以上民用建筑消防负荷为特级,这样一来负荷容量就很大了,而且要满足180min连续供电时间,蓄电池EPS很难做 lh19930615 发表于 2023-3-2 09:37
那我想不通4.1.4条,备用电源和应急电源共用发电机组的应用场景了。因为发电机不能兼做第二第三电源的话 ...
差不多吧。
从备用电源的供电时间和断电时间要求方面考虑,发电机可以弥补UPS/EPS电源供电时间不足的问题,
另外火灾时有的消防人员会切断全部市电,这种情况下发电机就成了备用电源。
之前接触个一个项目,双重10kv电源进线本来满足一级消防负荷供电要求了,消防部门还是要求增设发电机。