民标的这一条是针对慢充(车载充电机)的,慢充根据产品规范最大只能做到7kW,单相32A.

主要,规范太笼统了,这一条连个条文解释都没有{:1_484:}

L446231510 发表于 2023-11-3 10:28:33

雷风zy 发表于 2023-11-3 10:05
主要,规范太笼统了,这一条连个条文解释都没有

   这一条本身就很奇怪,充电桩的这个“限流式电气防火保护器”对充电桩如果真的很重要,不应该是充电设施标配的嘛?为什么要额外配置?
   还有就是这一条到底是针对充电桩配电,还是针对设置了充电桩的场所所有回路,按前面储备仓库那一条,应该是只指整个充电设施的场所的所有回路(含照明、插座等),这样前面的一条也就说的通了。这里的“电动车”可能实际指的是园区/小区电动自行车集中充电区这种场所,并不是大家理解的电动汽车。

ShadowShinyui 发表于 2023-11-3 10:31:18

肯定加断路器,
没有明显机械机构这点直接pass没有任何狡辩空间,看着说参数多好多好都是狡辩

azbe 发表于 2024-11-28 11:11:29

雷风zy 发表于 2023-11-3 10:05
主要,规范太笼统了,这一条连个条文解释都没有

可能他们也搞不清楚咋回事。

845245015 发表于 2024-11-29 09:21:40

本帖最后由 845245015 于 2024-11-29 09:28 编辑

L446231510 发表于 2023-11-3 10:28
这一条本身就很奇怪,充电桩的这个“限流式电气防火保护器”对充电桩如果真的很重要,不应该是充电 ...
还有LED灯启动涌流问题,都应该是产品问题,现在都要求工程给予解决方案。这不就相当于卖了一款没有刹车的汽车,要求路政部门设计道路限速段前设置减速措施吗