景观照明中双重绝缘的铜芯导线是指什么线
JGJ/T 163-2008《城市夜景照明设计规范》第8.1.7:室外照明线路应采用双重绝缘的铜芯导线,照明支路铜芯导线截面不应小于2.5mm2。可以参考一下GB55024的6.3.1条 护导线、电缆 树欲静而风不止 发表于 2023-2-23 10:58
可以参考一下GB55024的6.3.1条
条文解释:选用护套线和电缆室外布线时,采取的保护措施与敷设方式有关,如果采用排管方式,排管可作为护套线和电缆的保护措施;如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
电线一般是单层绝缘,施工中易造成机械损伤,不允许在室外布线系统中使用。
可以选护套和电缆,不能用电线 wys1213 发表于 2023-2-23 11:11
护导线、电缆
看到楼上树总说的那条条文解释,是提到了护套线和电缆;不知道是否还有其他选择,或者有双层绝缘导线的定义就好了{:1_428:} 双重绝缘不等于双层绝缘,这个规范条文不严谨。护套线不一定能达到双重绝缘的要求。 树欲静而风不止 发表于 2023-2-23 10:58
可以参考一下GB55024的6.3.1条
想请问一下规范中说可以使用护套线,但是条纹解释里说不能使用电线这个问题。之前碰到个项目,室外用的BVV2护套电线,那这样满不满足规范? dq1031744424 发表于 2023-10-8 10:52
想请问一下规范中说可以使用护套线,但是条纹解释里说不能使用电线这个问题。之前碰到个项目,室外用的BV ...
BV不行,BVV可以 树欲静而风不止 发表于 2023-10-8 11:35
BV不行,BVV可以
好的,谢谢