账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6514|回复: 8

[规范条文] 景观照明中双重绝缘的铜芯导线是指什么线

[复制链接]
     
发表于 2023-2-23 10:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ/T 163-2008《城市夜景照明设计规范》第8.1.7:室外照明线路应采用双重绝缘的铜芯导线,照明支路铜芯导线截面不应小于2.5mm2。

发表于 2023-2-23 10:58:27 | 显示全部楼层
可以参考一下GB55024的6.3.1条
     
发表于 2023-2-23 11:11:36 | 显示全部楼层
护导线、电缆
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-2-23 11:33:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-23 10:58
可以参考一下GB55024的6.3.1条

条文解释:选用护套线和电缆室外布线时,采取的保护措施与敷设方式有关,如果采用排管方式,排管可作为护套线和电缆的保护措施;如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
电线一般是单层绝缘,施工中易造成机械损伤,不允许在室外布线系统中使用。
可以选护套和电缆,不能用电线
     
 楼主| 发表于 2023-2-23 11:34:58 | 显示全部楼层

看到楼上树总说的那条条文解释,是提到了护套线和电缆;不知道是否还有其他选择,或者有双层绝缘导线的定义就好了
     
发表于 2023-2-23 11:45:21 | 显示全部楼层
双重绝缘不等于双层绝缘,这个规范条文不严谨。护套线不一定能达到双重绝缘的要求。
     
发表于 2023-10-8 10:52:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-23 10:58
可以参考一下GB55024的6.3.1条

想请问一下规范中说可以使用护套线,但是条纹解释里说不能使用电线这个问题。之前碰到个项目,室外用的BVV2护套电线,那这样满不满足规范?
发表于 2023-10-8 11:35:22 | 显示全部楼层
dq1031744424 发表于 2023-10-8 10:52
想请问一下规范中说可以使用护套线,但是条纹解释里说不能使用电线这个问题。之前碰到个项目,室外用的BV ...

BV不行,BVV可以
     
发表于 2023-10-8 16:46:26 | 显示全部楼层

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则