本帖最后由 hbb1122 于 2023-2-22 12:04 编辑消防控制室门可以是推拉门么 外开双扇甲级防火门 1.2m或者1.5m的双开门外开甲级防火门GB51348/P357 GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准
树欲静而风不止 发表于 2023-2-22 11:41
外开双扇甲级防火门
民标是有这个要求,如果是工业建筑里的呢,哪个规范有这个要求呢 hbb1122 发表于 2023-2-22 13:40
民标是有这个要求,如果是工业建筑里的呢,哪个规范有这个要求呢
道理是相同的 树总,一层消防控制室的门在外墙也需要设置甲级防火门吗。建筑一般没这个要求。