账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1376|回复: 6

[问题探讨] 消防控制室门

[复制链接]
     
发表于 2023-2-22 11:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hbb1122 于 2023-2-22 12:04 编辑

消防控制室门可以是推拉门么
发表于 2023-2-22 11:41:49 | 显示全部楼层
外开双扇甲级防火门
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-22 12:02:59 | 显示全部楼层
1.2m或者1.5m的双开门外开甲级防火门  GB51348/P357
     
发表于 2023-2-22 12:28:28 | 显示全部楼层
GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准
360截图20230222122745433.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:40:48 | 显示全部楼层

民标是有这个要求,如果是工业建筑里的呢,哪个规范有这个要求呢
发表于 2023-2-22 14:39:34 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-2-22 13:40
民标是有这个要求,如果是工业建筑里的呢,哪个规范有这个要求呢

道理是相同的
     
发表于 2023-3-15 16:40:51 | 显示全部楼层
树总,一层消防控制室的门在外墙也需要设置甲级防火门吗。建筑一般没这个要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则