求大佬指点配电室选址相关条文的理解
一、新通则GB50352-20198.3.1条文说明中提到:变电所一般功能用房包括变压器室、高压配电室、低压配电室、电容器室、值班室等五项。问:对8.3.1正文,我的理解是否正确,恳请大佬们斧正。1、变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;(问:无变压器的低压配电室,不受该条限制么?)
2、当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。(问:无变压器的低压配电室,受该条限制么?)
3、住电规4.2.2当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧。(问:结合新通则上述8.3.1条款,能否认为:无变压器的低压配电室,不受该条限制?)
有电磁场.均受限制 您摘录的均是“变”电所的相关要求,配电室就不要在里面掺和了! 感谢两位大佬的指点,这下心里就数了。{:1_452:} 配电室在建筑中无处不在,怎么避开,压根不考虑 好的,谢谢树总。{:1_428:}