账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4813|回复: 5

[规范条文] 求大佬指点配电室选址相关条文的理解

[复制链接]
     
发表于 2023-2-18 17:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、新通则GB50352-2019  8.3.1条文说明中提到:变电所一般功能用房包括变压器室、高压配电室、低压配电室、电容器室、值班室等五项。问:对8.3.1正文,我的理解是否正确,恳请大佬们斧正。
1、变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;(问:无变压器的低压配电室,不受该条限制么?)
2、当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。(问:无变压器的低压配电室,受该条限制么?)
3、住电规4.2.2  当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧(问:结合新通则上述8.3.1条款,能否认为:无变压器的低压配电室,不受该条限制?)

     
发表于 2023-2-18 20:16:21 | 显示全部楼层
有电磁场.均受限制
     
发表于 2023-2-18 20:39:06 | 显示全部楼层
您摘录的均是“变”电所的相关要求,配电室就不要在里面掺和了!
     
 楼主| 发表于 2023-2-20 08:54:48 | 显示全部楼层
感谢两位大佬的指点,这下心里就数了。
发表于 2023-2-20 11:08:32 | 显示全部楼层
配电室在建筑中无处不在,怎么避开,压根不考虑
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 10:57:48 | 显示全部楼层
好的,谢谢树总。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则