x01oct 发表于 2023-2-17 11:22:16

ShadowShinyui 发表于 2023-2-17 09:36
双输入 双输出 I/O模块这些都是两个点。,,,和你用什么模块无关

有关系,设备数和地址数是不一样的。。。。32个设备理论上可能有0~64个地址{:1_428:}

hastings 发表于 2023-2-17 11:42:58

x01oct 发表于 2023-2-16 21:36
50116附录A

这个附录的确有要求,但是细看却发现,水泵居然没要求。。

树欲静而风不止 发表于 2023-2-17 11:46:44

不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...

32个点位限制,是一个模块占一个点位

hastings 发表于 2023-2-17 11:48:53

其实图集跟实际的报警系统产品是对不起来的,拿多线控制来说,实际报警厂家的多线控制盘会要求一个反馈信号到多线控制盘上,不是总线的那个反馈,也就是泵或风机要有两个启动成功的反馈信号,一个接入总线,一个直接进多线控制盘,图集上没画出进入多线控制盘的反馈信号。有的厂家的多线控制盘更是直接两根线就能输入输出。
然后总线控制的那个,实际厂家是采用双输入双输出模块,俗称多线模块,既能启,又能停。

DDou 发表于 2023-2-17 12:07:47

jerknight 发表于 2023-2-17 09:21
一直是一台风机给一个I/O模块。如果是这么做 可能还真做错了

去验收的时候有看过吗,现场做了几个

x01oct 发表于 2023-2-17 12:12:39

hastings 发表于 2023-2-17 11:48
其实图集跟实际的报警系统产品是对不起来的,拿多线控制来说,实际报警厂家的多线控制盘会要求一个反馈信号 ...

2根线的那种,需要加个模块,实际上是背离了直接起动的初衷的,但是现在又有谁关心这个呢。。。

消防设备搞了太多不应该搞的东西了,越复杂越不可靠

ShadowShinyui 发表于 2023-2-17 14:04:31

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-2-17 14:06 编辑

x01oct 发表于 2023-2-17 11:22
有关系,设备数和地址数是不一样的。。。。32个设备理论上可能有0~64个地址
。。。。擦之前带我的人一直说IO模块得拆开算俩设备。。。。

wangguichao66 发表于 2023-2-17 14:45:11

x01oct 发表于 2023-2-17 12:12
2根线的那种,需要加个模块,实际上是背离了直接起动的初衷的,但是现在又有谁关心这个呢。。。

消防 ...

严重赞同!
一方面是消防设计要考虑各种小概率事件的叠加,消防系统繁杂不堪,
另一方面是使用过程的运营管理不善,
造成了大量的资源浪费。

dzkxian 发表于 2023-2-17 16:04:37

施工一般就只做一个输入输出模块。消防验收的人也不懂规范,只要能启动风机就ok,验收就能过。

jerknight 发表于 2023-2-17 17:28:25

DDou 发表于 2023-2-17 12:07
去验收的时候有看过吗,现场做了几个

当然验收时候只要联动测试能启动就OK 就是一个I/O模块。

jerknight 发表于 2023-2-17 17:30:56

dzkxian 发表于 2023-2-17 16:04
施工一般就只做一个输入输出模块。消防验收的人也不懂规范,只要能启动风机就ok,验收就能过。

我们这消防验收的都懂规范只要满足规范要求就可以他们不懂的是原理图而已 关于怎么接线他们不管 只要实现功能就行

ccck 发表于 2023-2-20 10:13:39

不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...

不是吧,定得这么死?短路隔离器给的多一点预留多一点,现场施工人员看着办,你好我好大家好不好嘛?

不代表 发表于 2023-2-20 10:56:55

ccck 发表于 2023-2-20 10:13
不是吧,定得这么死?短路隔离器给的多一点预留多一点,现场施工人员看着办,你好我好大家好不好嘛?

施工没问题,多几个少几个都可以,但有审图的砖家会数点位叫你复核啊

不会运球的后卫 发表于 2023-2-21 21:40:14

5I+1,原来是这样

刘锦楠 发表于 2023-2-24 16:47:47

x01oct 发表于 2023-2-17 12:12
2根线的那种,需要加个模块,实际上是背离了直接起动的初衷的,但是现在又有谁关心这个呢。。。

消防 ...

现在很多厂家都在用2芯信号线实现输入输出。