今天看到一篇文章,里面的IO模块个数是否是图集上标注的那样呢?图集上就是这个数,5I+1O,但是你的图圈错位置了,左下那个才是O,上面两个也是I 不要纠结几个模块,把点的类型和数量搞清楚,如果用双输入模块,那就是2个双输入模块+1个输入输出模块 现在都是消防风机控制器,消防水泵控制器,看看他们的接线端子,哪有那么多反馈信号给你,图集只是给你一个参考,他上面很多反馈信号对报警系统都没用~报警规范里提到的需要的反馈信号没有手自动状态信号这些~ hastings 发表于 2023-2-16 18:30
现在都是消防风机控制器,消防水泵控制器,看看他们的接线端子,哪有那么多反馈信号给你,图集只是给你一个 ...
50116附录A
x01oct 发表于 2023-2-16 15:39
不要纠结几个模块,把点的类型和数量搞清楚,如果用双输入模块,那就是2个双输入模块+1个输入输出模块
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个点位 一直是一台风机给一个I/O模块。如果是这么做 可能还真做错了 jerknight 发表于 2023-2-17 09:21
一直是一台风机给一个I/O模块。如果是这么做 可能还真做错了
以前做项目都是一个风机双切箱直接一个I/O模块,现场都自己搞了看来是。{:5_170:} 不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...
您能指定消防公司使用2个单输入模块还是1个双输入模块么?
不能的话,就别纠结了。。。{:1_428:} 苏凌枫z 发表于 2023-2-17 09:26
以前做项目都是一个风机双切箱直接一个I/O模块,现场都自己搞了看来是。
一个双切带几台风机也给一个模块? 不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...
双输入 双输出 I/O模块这些都是两个点。,,,和你用什么模块无关 每一个需要识别的对象(信号),都占一个地址点位,不管输入或输出都这样,算总线回路点位数时会用到。每一模块,占一个连接点位,算隔离器保护范围时会用到。 本帖最后由 nang25 于 2023-2-17 10:38 编辑
x01oct 发表于 2023-2-16 15:37
图集上就是这个数,5I+1O,但是你的图圈错位置了,左下那个才是O,上面两个也是I
是5个I,1个O吗?是不是修改成这样子?
不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...
看14X505-1第11页左下角提示:一个模块算一个。 nang25 发表于 2023-2-17 10:31
是5个I,1个O吗?是不是修改成这样子?
不是,您这个IO数字都不会数吗?你圈了5个I,标个4I??