本帖最后由 3343 于 2023-2-13 19:29 编辑

今天看《电力工程电缆设计标准》时发现了
D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6。

平时没太考虑修正系数的问题 我看 无间距叠置电缆数两层时 托盘桥架的修正系数 就取到0.55 那这样基本电缆就会取得很大
另外 之前 我计算了下 如果桥架按百分之40占比选择 桥架其实也会取得很大
不知道论坛里的老师 平时这个系数是否都会考虑

另外我最近做项目还遇到了个其它问题 我变电所出线电缆选择太大 选了2根185的电缆 结果施工说 设备做的200A的开关 我的电缆根本按不上(我当时做的预留)我想问下 一般200A的开关 不是配套考虑的话 电缆最大可以安装多大呢 我这个项目是可以修改但是如果遇到需要加大截面的情况 会有电缆太大 装不进开关的情况么

3343 发表于 2023-2-13 19:27:14

哈 图片粘不上啊 本来想把D.0.6的表粘上的

dqaq 发表于 2023-2-13 21:38:53

200A的低断,安单根185电缆还是勉强可以的。但并联电缆与低断连接,一般不能直接在低断端子上做,用低断配套扩展器等连接,或铜排引出母线连接。低断端子压两个大的铜鼻子是非常不可靠的,千万别违规蛮干。

dqaq 发表于 2023-2-13 21:40:15

低断端子可连接的最大铜排尺寸,要查产品样本,不同厂家可能不一样。

dqaq 发表于 2023-2-13 21:49:11

电缆修正系数只能那样取,但实际上是偏保守的,因为全部电缆同时达到最大负荷的概率很低,所以现在很多电力公司在做电缆动态增容的科研课题,那是运行的事。就设计来说,是没法增容的,所以尽量不要采用修正系数大的方式。桥架过大,可分成几个小的,见缝插针走线,还灵活一些,也有利于敷设和检修,只是画图麻烦点。

3343 发表于 2023-2-13 22:47:50

dqaq 发表于 2023-2-13 21:38
200A的低断,安单根185电缆还是勉强可以的。但并联电缆与低断连接,一般不能直接在低断端子上做,用低断配 ...

嗯 就是说 还是有办法施工的 只是不易施工。图纸绘制之前, 甲方设备还没采购, 在很多点位留的都是大电缆 想着后期爱接什么接什么 ,但是现在到了后期, 设备买了 ,电缆其实确实预留的比较大。 唉 真是改也烦, 不改也烦

秋石 发表于 2023-2-13 23:34:40

电线电缆在不同敷设方式时的载流量及其系数应该查GB/T 16895.6-2014

jerknight 发表于 2023-2-14 08:40:42

用天正的导线查询计算下呗 数据基本跟图集上一样

hehe99 发表于 2023-2-14 08:41:40

小开关大电缆指定压不上的,你可以把断路器调整一下,断路器的壳架做大,比如做630壳架的断路器,整定到200A,这样2根185应该能接上

whitepigeon 发表于 2023-2-14 09:09:49

正是因此,桥架做到40%的填充率是不科学不经济的,不如做两趟桥架。。

这两年看16895规范,才发现缆规其实很不科学,系数不全,导致很多时候很难选择。

x01oct 发表于 2023-2-14 11:18:47

hehe99 发表于 2023-2-14 08:41
小开关大电缆指定压不上的,你可以把断路器调整一下,断路器的壳架做大,比如做630壳架的断路器,整定到200 ...

630壳架的断路器,整定不到200A,用电子脱扣器勉强能到250A