今天看《电力工程电缆设计标准》时发现了
D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6。

平时没太考虑修正系数的问题 我看 无间距叠置电缆数两层时 托盘桥架的修正系数 就取到0.55 那这样基本电缆就会取得很大
另外 之前 我计算了下 如果桥架按百分之40占比选择 桥架其实也会取得很大
不知道论坛里的老师 平时这个系数是否都会考虑

另外我最近做项目还遇到了个其它问题 我变电所出线电缆选择太大 选了2根185的电缆 结果施工说 设备做的200A的开关 我的电缆根本按不上(我当时做的预留)我想问下 一般200A的开关 不是配套考虑的话 电缆最大可以安装多大呢 我这个项目是可以修改  但是如果遇到需要加大截面的情况 会有电缆太大 装不进开关的情况么
     
 楼主| 发表于 2023-2-13 19:27:14 | 显示全部楼层
哈 图片粘不上啊 本来想把D.0.6的表粘上的
     
发表于 2023-2-13 21:38:53 | 显示全部楼层
200A的低断,安单根185电缆还是勉强可以的。但并联电缆与低断连接,一般不能直接在低断端子上做,用低断配套扩展器等连接,或铜排引出母线连接。低断端子压两个大的铜鼻子是非常不可靠的,千万别违规蛮干。
     
发表于 2023-2-13 21:40:15 | 显示全部楼层
低断端子可连接的最大铜排尺寸,要查产品样本,不同厂家可能不一样。
     
发表于 2023-2-13 21:49:11 | 显示全部楼层
电缆修正系数只能那样取,但实际上是偏保守的,因为全部电缆同时达到最大负荷的概率很低,所以现在很多电力公司在做电缆动态增容的科研课题,那是运行的事。就设计来说,是没法增容的,所以尽量不要采用修正系数大的方式。桥架过大,可分成几个小的,见缝插针走线,还灵活一些,也有利于敷设和检修,只是画图麻烦点。
     
 楼主| 发表于 2023-2-13 22:47:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-13 21:38
200A的低断,安单根185电缆还是勉强可以的。但并联电缆与低断连接,一般不能直接在低断端子上做,用低断配 ...

嗯 就是说 还是有办法施工的 只是不易施工。  图纸绘制之前, 甲方设备还没采购, 在很多点位留的都是大电缆 想着后期爱接什么接什么 ,但是现在到了后期, 设备买了 ,电缆其实确实预留的比较大。 唉 真是改也烦, 不改也烦
     
发表于 2023-2-13 23:34:40 | 显示全部楼层
电线电缆在不同敷设方式时的载流量及其系数应该查GB/T 16895.6-2014
     
发表于 2023-2-14 08:40:42 | 显示全部楼层
用天正的导线查询计算下呗 数据基本跟图集上一样
     
发表于 2023-2-14 08:41:40 | 显示全部楼层
小开关大电缆指定压不上的,你可以把断路器调整一下,断路器的壳架做大,比如做630壳架的断路器,整定到200A,这样2根185应该能接上
     
发表于 2023-2-14 09:09:49 | 显示全部楼层
正是因此,桥架做到40%的填充率是不科学不经济的,不如做两趟桥架。。

这两年看16895规范,才发现缆规其实很不科学,系数不全,导致很多时候很难选择。
     
发表于 2023-2-14 11:18:47 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2023-2-14 08:41
小开关大电缆指定压不上的,你可以把断路器调整一下,断路器的壳架做大,比如做630壳架的断路器,整定到200 ...

630壳架的断路器,整定不到200A,用电子脱扣器勉强能到250A