关于变电房内引出TN-C系统的疑问

手头有一个扩建项目,建筑内不设变电所,从原有变电房引出电源。

原有的低压柜进线开关为4P开关,变压器引出4极母线槽至低压柜,PEN排在低压柜重复接地后分出PE排和N排,N排经进线开关后再分到各个低压出线柜内,母联开关也是4P开关。

引至所有单体建筑均为4芯电缆,在建筑内设TN-C-S系统。

请问在各个出线柜内接4芯电缆时,PEN线应该接柜内的N排还是PE排?在相关的图集的接线图中是接PEN排的,但图集的进线开关为3P,个人是倾向于接PE排的,因为PE排是直接和变压器引出的PEN排连通的,但不太确定,请各位大佬指点指点。

nang25 发表于 2023-2-13 14:54:02

按50054 3.2.12先接到PE上