账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3473|回复: 1

[求助] 关于变电房内引出TN-C系统的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-2-12 14:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手头有一个扩建项目,建筑内不设变电所,从原有变电房引出电源。

原有的低压柜进线开关为4P开关,变压器引出4极母线槽至低压柜,PEN排在低压柜重复接地后分出PE排和N排,N排经进线开关后再分到各个低压出线柜内,母联开关也是4P开关。

引至所有单体建筑均为4芯电缆,在建筑内设TN-C-S系统。

请问在各个出线柜内接4芯电缆时,PEN线应该接柜内的N排还是PE排?在相关的图集的接线图中是接PEN排的,但图集的进线开关为3P,个人是倾向于接PE排的,因为PE排是直接和变压器引出的PEN排连通的,但不太确定,请各位大佬指点指点。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-2-13 14:54:02 | 显示全部楼层
按50054 3.2.12  先接到PE上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则