工业项目,45kW电机选到120平电缆,会不会太大了啊。。。
载流量的修正,会不会有点问题啊?1.25倍出自GB 50058-2014 5.4.1-6;0.65的系数出自GB 50217-2018 表D.0.6。主要矛盾就集中在躲过电机启动电流峰值这个地方了,之前的项目审图的老师说过,不是电机的开关不需要用电机型断路器,给配电箱的开关用10In。我的理解是电机的启动电流不随配电线路长短变化,那么电机开关的上级开关,也要躲过启动电流峰值才对。
顺便再问一下,是不是配电型MCCB的脱扣器一般都是12In±20%?然后考虑到-20%的误差,所以审图老师说配电型MCCB按10In整定。 是否可以通过让成套厂家在满足泵工况的前提下,改变电机启动方式,比如直启改Y-Δ后,启动电流降低到1/3,选125A开关就可以很轻松的躲过启动电流峰值,这样配70平电缆就可以了。 先问一下是不是爆炸环境{:1_443:} fancyboy 发表于 2023-2-10 15:04
先问一下是不是爆炸环境
也是啊,能缩小一点截面,不过估计够呛。。业主项目是在别人厂里,不一定能要来爆炸危险区域划分那个图。。 凛果 发表于 2023-2-10 14:55
是否可以通过让成套厂家在满足泵工况的前提下,改变电机启动方式,比如直启改Y-Δ后,启动电流降低到1/3, ...
看看是否能改成星三角或者软启动吧 线路阻抗加上去再算算应该能小点,电机启动电流相当于该点的短路电流。 干嘛非要用10倍的? x01oct 发表于 2023-2-10 18:53
干嘛非要用10倍的?
之前项目有个审图的意见,同样是变电所馈线开关,我选了一个B类开关Iset2设置了3In,因为有点远,所以想用作单项故障接地保护,然后审图老师说你不是给电机配电就不要用这种可调的。说是一般电机回路14In,配电回路开关用10In的。按照这个思路,我就用10In了。 月亮 发表于 2023-2-10 16:46
线路阻抗加上去再算算应该能小点,电机启动电流相当于该点的短路电流。
奥!就是说电机起动电流不是定值,这样的是吧。我以为电机的起动电流,不管配电线路多远,都是定值。 轻云舟 发表于 2023-2-10 16:36
看看是否能改成星三角或者软启动吧
是的我寻思着要不要跟业主说让厂商加个软起,毕竟比电缆省钱吧。但是不清楚的事,降低了起动电流,是不是也会把起动电流的峰值给降下来。 凛果 发表于 2023-2-10 19:34
之前项目有个审图的意见,同样是变电所馈线开关,我选了一个B类开关Iset2设置了3In,因为有点远,所以想 ...
你们这什么审图人啊。。。。{:1_437:}
只认识微断么?
x01oct 发表于 2023-2-10 20:10
你们这什么审图人啊。。。。
只认识微断么?
哈哈给我的感觉是 大概是习惯低压不太考虑单相接地这样 但是我在系统图上也没有说明这个Iset2用来干嘛,也可能是我表达的不够清楚给人家造成误会了 变电所出线开关瞬动电流应大于尖峰电流,配电线路应满足载流量、电压损失和短路保护灵敏度。 zhouke 发表于 2023-2-11 11:07
变电所出线开关瞬动电流应大于尖峰电流,配电线路应满足载流量、电压损失和短路保护灵敏度。
感谢回复。