官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
45kW电机桥架配线防爆区域开关电缆选择
使用道具 举报
fancyboy 发表于 2023-2-10 15:04 先问一下是不是爆炸环境
凛果 发表于 2023-2-10 14:55 是否可以通过让成套厂家在满足泵工况的前提下,改变电机启动方式,比如直启改Y-Δ后,启动电流降低到1/3, ...
x01oct 发表于 2023-2-10 18:53 干嘛非要用10倍的?
消防应急照明专题帖子汇总
月亮 发表于 2023-2-10 16:46 线路阻抗加上去再算算应该能小点,电机启动电流相当于该点的短路电流。
轻云舟 发表于 2023-2-10 16:36 看看是否能改成星三角或者软启动吧
凛果 发表于 2023-2-10 19:34 之前项目有个审图的意见,同样是变电所馈线开关,我选了一个B类开关Iset2设置了3In,因为有点远,所以想 ...
x01oct 发表于 2023-2-10 20:10 你们这什么审图人啊。。。。 只认识微断么?
zhouke 发表于 2023-2-11 11:07 变电所出线开关瞬动电流应大于尖峰电流,配电线路应满足载流量、电压损失和短路保护灵敏度。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页