777777777 发表于 2024-9-19 14:49
你是每根都去计算的吗?而不是有什么常用多大开关对多大电缆
抠得紧的时候当然每条要精打细算,如果成本不太注重的,比如某些设计院,那直接按可能的最低的系数整体套上算,就是有很多电缆会偏大,总之常规敷设是基本不可能拿未折算的载流量用的。
而且你这么说说明你压根没仔细看那些系数的表格,平铺9根以上就没法再往低了算了,要是多层敷设那就是另外的了。
myface 发表于 2024-9-19 14:53
抠得紧的时候当然每条要精打细算,如果成本不太注重的,比如某些设计院,那直接按可能的最低的系数整体套 ...
{:1_491:}来个计算数据看看,咱们别光说,给我见识见识,不同断路器,用不同电缆,最好不是什么压降或者灵敏度不够的,看看你们是怎么搞1跟和多根直接载流量差距的
1,同一个母排出两根电缆,设备侧是两个独立的灯。2,同一个母排出两根电缆,设备侧是两个组合灯。这两种情况载流量有区别么?
两根相同电缆并排敷设的载流量就是直接相加,所谓降容系数和电缆敷设系数会存在重复计算,只谈载流量就是相加,到实际使用就统一考虑敷设系数。
页:
1
[2]